發表于 2020-4-17 16:18:54 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現狀:1,三菱PLC,型號未定;) \6 u! c- w4 M6 H
          2,電機選用86步進電機,設置位1000脈沖轉動一圈;
. w, l9 \" S1 C          3,用接近開關設置機械零點。
0 k% K- [% n* l# f7 B6 p要求:在顯示屏上設置一個歸零按鈕,兩個電機轉動按鈕(電機正轉和反轉),一個數值框(用于電機定位)。
$ @8 B# s- j- g/ a/ A設想方案是,按歸零按鈕時,電機自行轉動到接近開關位置,數值框數值歸零。按電機正轉按鈕時,電機正向轉動,數值框數值增加;按電機反轉按鈕時,電機反向轉動,數值框數值減小。
7 s, W/ G4 s. {  l, l& d1 a求助:plc程序如何編寫可讀取脈沖數量,即數值框的數值。
, k0 h  d2 K! h5 y( Q- h
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-4-17 23:28:32 | 只看該作者
脈沖信號可以分為AB相脈沖,脈沖+方向,CW/CCW脈沖。# A% C* |, W5 C8 e: o% f* V
這三種信號格式,在十幾年前或者還有明顯的相對優缺點和適用場合,現在就已經無所謂了,即使在使用上還是有所區分,也基本上是由于歷史習慣。
3#
發表于 2020-4-18 02:06:58 | 只看該作者
1、原點回歸指令
% E: ]5 T1 ~7 |: v  k, H2、jog 操作
; H* c% z6 ^; _, w5 ~' A& ^% ]3、觸摸屏讀取脈沖的數據寄存器, 顯示的數據做一下換算處理就好  ?: O/ E1 B2 T& p7 i3 b* ?

; ]- k/ j2 K4 e% c3 ^挺簡單的。
& U/ q& |3 h+ U8 T. s
4#
發表于 2020-4-18 08:16:35 | 只看該作者
樓上正解呀!買個觸摸屏先在電腦上組態出需要的畫面及按鈕,連接觸摸屏和PLC編輯程序就可以。
5#
發表于 2020-4-18 08:37:40 | 只看該作者
FX有一個寄存器,專門用來寄存發的總脈沖數。直接讀它當前數值就行了。
6#
發表于 2020-8-13 20:44:46 | 只看該作者
學習了,感謝分享