4#
發表于 2008-12-26 10:56:44
|
只看該作者
用鉗型電流表檢查電機各相電流是否正常,工作電流是否超出熱繼電器的設定電流,如均沒問題就換個熱繼電器吧.
熱繼電器是用于電動機或其它電氣設備、電氣線路的電流過載保護的保護電器,不是溫度保護的控制電器.使用熱繼電器對電動機進行過載保護時,將熱繼電器的熱元件與電動機的定子繞組串聯,常閉觸頭串聯在交流接觸器的電磁線圈的控制電路中,并調節整定電流調節旋鈕,使人字形撥桿與推桿相距一適當距離。當電動機正常工作時,通過熱元件的電流即為電動機的額定電流,熱元件發熱,雙金屬片受熱后彎曲,使推桿剛好與人字形撥桿接觸,而又不能推動人字形撥桿。常閉觸頭處于閉合狀態,交流接觸器保持吸合,電動機正常運行。若電動機出現過載繞組電流增大或其他原因某相電流增大時,通過熱繼電器元件中的電流增大使雙金屬片溫度升得更高,彎曲程度加大,推動人字形撥桿,人字形撥桿推動常閉觸頭,使觸頭斷開而斷開交流接觸器線圈電路,使接觸器釋放、切斷電動機的電源,電動機停車而得到保護。
[ 本帖最后由 我在飛 于 2008-12-26 10:59 編輯 ] |
|