久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 17842|回復: 10

4-20ma壓力變送器輸出 電流為0 請教各位大神是什么原因?謝謝了

[復制鏈接]
1#
發表于 2020-4-10 22:50:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的是10千克的稱重傳感器接變送器輸出4-20ma信號,電源是接的plc  24 v 電源,今天 拆下來又重新裝上,校稱時用萬用表測量輸出電流為零,檢測稱重傳感器輸入輸出電阻正常,難道是變送器壞了嗎 ?還是其它什么原因,昨天工作還是正常的, 我都 快哭了!
5 y* D" a; w; E( K, {
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-4-10 23:04:27 | 只看該作者
電流是0肯定是沒有信號。有可能是傳感器的接線接觸不良(虛接),也有可能是傳感器壞了。
3#
發表于 2020-4-11 08:05:52 | 只看該作者
1、連接線是不是有虛接& \- I, t  L: n0 N6 [0 M  V: F3 H% V
2、供電電壓是否符合
6 L( c0 @6 R% S' u3、傳感器壞了
4#
發表于 2020-4-11 08:30:02 | 只看該作者
萬用表壞了,或接法錯誤也是一種可能

點評

我去!你是神呀!萬用表就是壞了!  發表于 2020-4-15 14:48
5#
發表于 2020-4-11 10:42:18 | 只看該作者
哭吧哭吧不是罪
6#
發表于 2020-4-15 15:12:46 | 只看該作者
702736 發表于 2020-4-11 08:301 N1 N! K, y+ g4 P; ?, Z
萬用表壞了,或接法錯誤也是一種可能
+ ?' j& m# B4 i, N  G0 r  ^
林子大了什么鳥都會有。呵呵9 H9 l- a' `) s: [5 y0 \+ Z$ M# m- ~
7#
發表于 2020-8-13 20:43:29 | 只看該作者
學習了,感謝分享
. h$ z  _* p+ V0 x, V
8#
發表于 2020-9-29 09:36:54 | 只看該作者
工具使用前沒有檢查
9#
發表于 2020-11-30 23:52:09 | 只看該作者
萬用表是不是接錯了?可以將一個250歐的電阻串聯進去,然后用萬用表直流電壓檔測量電阻兩端電壓是否在1-5V之間。
10#
發表于 2021-2-4 16:23:47 | 只看該作者
學習學習。。