久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5396|回復: 22

輸電線路的防雷接地為什么還要設置接地電阻?

[復制鏈接]
1#
發表于 2020-2-14 18:51:23 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 曉昀 于 2020-2-14 18:58 編輯
( p: f0 X9 g" _1 ^
6 y6 G% W$ U$ o! @7 E" z( J7 R      由于疫情導致沒辦法復工,大家都窩在家里看看書。0 y. N+ H- @' I4 z* `# H/ M
1 `9 P! H& S( S+ c! |( Y8 j
      機械專業的人,跨專業去學習,沒有專業基礎,學起來比較費勁,也會遇到很多專業人士認為很初級的問題。我就遇到一個很初級的問題,自己也沒想明白,來請教專業人士。: B6 H2 o, c. D/ Z% F0 E/ K( ~+ l6 b% u

( Z* C) G4 C& }0 k2 P0 Q2 u       問題描述:輸電線路或者架空線路,一般都要在線路的桿塔上設置防雷裝置,同時還要設計接地裝置。尤其在高壓輸電、雷電活動頻繁的區域更是如此。如圖所示,架空線路鐵塔上設計了接閃線(避雷線),當有雷電時,產生的雷電流通過接閃線、引下線、均壓環、接地體(接地電阻)等將雷電流傳導至大地。
% `& P( ?* B6 z9 C/ k: j
, T8 G5 t( e+ g/ m
" `% u. l' i! G; _8 l
) w/ D8 C  x7 V9 F7 N

5 {) M' d8 q- q0 b/ l5 w5 C# [
, c6 m' S- p5 ]1 G
# [) b3 u) q+ C9 q$ M3 E
5 M8 e6 c. D* l2 {6 F. V0 Y" E  T* k
. F* l8 }  J* W+ `8 r
& y6 `8 }* G) n) B  x

/ y; s6 r- t% N% u( v6 j      不明白的是:  當有雷電流產生的時候,希望阻礙雷電流的電阻越小越好,那為何還在接地裝置中要設置接地電阻呢?不設置接地電阻,那么接地電阻就是零,這豈不更適合傳導雷電流嗎?這樣理解為什么不對?請教專業人人士。$ y9 m: }  V/ _+ k+ O

/ c6 S6 s. m. F( i0 J& H0 P
/ f5 F% Y! Q0 d3 y1 v; T  v
3 Q  u: m1 h& H6 `! Z  h. o+ i
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-2-14 19:56:29 | 只看該作者
感覺,樓主把兩張照片搞混了。
7 o0 l# Q4 U; B; ^$ k還有,您是不是把 接地電阻 理解成一個器件了?
3#
發表于 2020-2-14 19:59:38 | 只看該作者
不是設置,是最低要求
4#
 樓主| 發表于 2020-2-14 20:03:47 | 只看該作者
ywjianghu 發表于 2020-2-14 19:56
$ h$ K& H: o1 X感覺,樓主把兩張照片搞混了。% U/ K2 O3 D" W) V) l  r
還有,您是不是把 接地電阻 理解成一個器件了?

1 \; [6 {( @. f5 H接地電阻和接地體的概念不清楚。請教之
6 e. M# D7 g; w$ N, m

點評

應該是接地體的阻值,畢竟用的不是超導體。  發表于 2020-2-14 20:20
5#
 樓主| 發表于 2020-2-14 20:05:00 | 只看該作者
702736 發表于 2020-2-14 19:594 z  y, X. c4 k9 l( v% d
不是設置,是最低要求
' c$ C' D& Z. b: I) H9 k2 t) U' @
最低要求怎么講?請指正,謝謝!
, Z5 u  q2 k. r* C; O% K' }* _1 C" X1 o; P6 v" q1 u! M7 J
看來沒有基礎理論,沒有基本概念,跨專業學習真的費勁。; w) e# B7 f& `, E

點評

謝謝指點!我結合看書,好好理解下你的解釋!多謝幫助!  發表于 2020-2-15 09:08
這個接地電阻是整個系統施工完以后,要達到的水平。不是中間使用的某個器件。  發表于 2020-2-15 08:44
比如土壤條件好,電阻率在100單位以下,那就接地電阻要達到10歐姆以下;土壤條件差,電阻率大于2000單位,那就接地電阻只要達到30歐姆以下或特別的措施等。  發表于 2020-2-15 08:38
6#
發表于 2020-2-15 12:15:19 | 只看該作者
接地電阻主要是為了保障人身、設備的安全,利于電力系統的安全運行的一種防護措施。
7#
發表于 2020-2-15 15:13:09 | 只看該作者
本帖最后由 17567410 于 2020-2-16 10:32 編輯 2 D) E# t5 K: e) N: a* h

% S/ ^/ s- ?% I  B: x* b8 _ * T# `% M3 o' p4 p2 b9 y: |
陰影部分就是避雷線的保護范圍的截面,就是處在陰影范圍內的設備將得到其上方的避雷線的保護。6 \* ]: X' I9 ~, a6 ~. ^
下一個圖是一個叫“終端桿”。導線由此轉地下進入室內,LZ講的避雷器是為防止雷擊電流延室外導線進入室內的一種避雷裝置。$ o7 L7 p, P6 A* L4 d9 M9 k

  N1 j1 l- b' g5 _7 b4 [$ U7 J, h" H7 g接地電阻是這個避雷裝置對地的電阻阻值,其測量值不能大于規定值。如果大于就要采取措施改變。
& Z  H3 C  u. g% g, o: z5 f4 r  v/ a

( F: b5 |6 F$ `- G( m

工程圖文檔1.jpg (24.73 KB, 下載次數: 81)

工程圖文檔1.jpg

工程圖文檔1.jpg (24.73 KB, 下載次數: 68)

工程圖文檔1.jpg

點評

非常感謝!上午手機看不到圖,現在電腦打開能看到你畫的圖,一目了然!  發表于 2020-2-15 21:12
8#
 樓主| 發表于 2020-2-15 16:20:03 | 只看該作者
17567410 發表于 2020-2-15 15:13
) y& s7 i; Q' C3 U/ z陰影部分就是避雷線的保護范圍的截面,就是處在陰影范圍內的設備將得到其上方的避雷線的保護。: H5 H  U: Q2 Z0 l4 n
下一個圖 ...

, I7 |* n* d2 u- d6 b% n- f5 g謝謝!+ U9 T: H8 S: |, ^/ F  x- D3 p

% D9 y- p2 e* F+ n/ ?/ [) f看到書上有一段話:”減低桿塔的接地電阻,可快速將雷電流泄入地下,不使桿塔電壓升太高,避免絕緣子被反擊而閃絡”。為了快速將雷電流泄入大地,何不把接地電阻減為0?這樣不更好更快嗎?不理解這一點。
0 ^: M, n: o$ F. O+ C
9#
發表于 2020-2-15 16:45:13 | 只看該作者
將一塊銅箔埋到地里,坑的深度,銅箔的材料和厚度大小形狀等都是有標準的。實踐中要兼顧成本和技術要求,接地電阻為0只存在于書本中,現實中實現不了。沒搞過供電這塊,以上只是個人猜想,具體是什么情況期待行業內人士解答。

點評

我就是對接地電阻不明白,覺得接地電阻為0的話,更有利于雷電流流入大地,但是這樣理解是錯誤的,不明白原因。  發表于 2020-2-15 21:14
10#
發表于 2020-2-16 10:58:39 | 只看該作者

. H- T6 \0 J, N6 {正常情況避雷器一路是由間隙隔斷不導通,導線如遇雷電擊中,避雷器的間隙被擊穿導通雷電被導入地下。這個圖就是第二圖大概原理。