管道口徑改變

[復制鏈接]
1#
發表于 2020-1-3 14:47:59 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
管道口徑變小后又恢復原口徑影響壓力及流量嗎 ?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-1-3 14:52:39 | 只看該作者
影響

點評

謝謝大俠  發表于 2020-1-3 15:49
回復

使用道具 舉報

3#
發表于 2020-1-3 15:39:00 | 只看該作者
取決于你縮小口的流量。打個比方,大家都知道小瓶口倒水慢,你把兩個瓶口連在一起模擬管道,肯定不會瞬間就倒到另一個瓶子里了。有疑問可以做下實驗,不存在沒這個條件。

點評

謝謝大俠  發表于 2020-1-3 15:48
4#
發表于 2020-1-3 15:41:02 | 只看該作者
影響是肯定會的,但如果相差不大,要求又不怎么高,那就影響不大,能用。

點評

大俠,軟管口徑變小了,軟管中的流速應該會變大的吧  發表于 2020-1-3 16:20
2寸跟1.5寸混用是吧?我覺得是可以的。  發表于 2020-1-3 16:11
塊的口徑是G2"的,但現有的軟管是適配G1 1/2"的,所以想要加個變徑接頭用  發表于 2020-1-3 15:47
5#
發表于 2020-1-3 16:27:11 | 只看該作者
肯定影響,管路阻尼大了
6#
發表于 2020-1-3 17:26:52 | 只看該作者
變小到變大的管段距離有多少?

點評

有三四米長  發表于 2020-1-3 17:43
7#
發表于 2020-1-3 19:20:33 | 只看該作者
局部壓力損失。
8#
發表于 2020-1-4 15:04:26 | 只看該作者
這個影響會有,但不會太大。