電動機溫升過高,不僅使用壽命縮短,嚴重時還會釀成火災。因此,若發現電動機溫升過高,應立即停車處理。電動機溫升過高,一般是以下原因造成的:
1、負載過大電動機負載過大,將過載運行,應設法調整負載,使電動機在額定負載下運行。
2、電源電壓過高或過低
可用交流電壓表測量母線電壓和電動機的端電壓。如果是電網原因,應向供電部門反映;如果是線路錯誤,應予以糾正;如果是支路壓降過大,應更換導線和縮短電動機與電源的距離。
217a16865bec6150b122f28e8bb59a3a.jpg (15.62 KB, 下載次數: 120)
下載附件
保存到相冊
2019-12-25 11:41 上傳
3、三相電壓嚴重不平衡
定子繞組相間或匝間短路,定子繞組接地。
4、轉子導條太小
導條截面過小,使損耗增加而發熱,可在停車后測試轉子溫度,并與其他部位比較來判斷。
5、缺相運行
可先檢查電動機的熔斷器和開關狀況,然后測量前部線路。
6、正反轉起動過于頻繁。
7、軸承潤滑不良或卡鎖
檢查軸承室溫度是否高于其他部位;檢查潤滑脂是否太少或干枯。
8、環境溫度過高。
9、通風裝置發生故障,風路堵塞。
10、散熱片積灰太多,油垢太厚太重而影響散熱。
如果溫升過高并伴隨有電流增大,應檢查前五項原因;如果溫升過高但電流值正常,則檢查后五項原因。
|
|