發表于 2019-11-26 21:21:12 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
編碼器本身是精度比較高的元件,在一個很重的負載,采用變頻器+減速機為動力源。編碼作為位置信號反饋給plc,控制變頻器減速停止,但因為負載慣性大,總是會超過或是低于設定值幾十個計數單位。請位有什么辦法解決這個誤差?電機是自帶剎車盤的。程序上如何清除這個單次誤差,防止積累誤差2 z6 s) v; M' g
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-11-26 21:57:18 | 只看該作者
這個誤差能不能通過軟件消除呢?當檢測到正轉時加上少轉的幾十誤差或者減去多轉的幾十誤差
3#
發表于 2019-11-27 01:48:41 | 只看該作者
什么電機?什么速度?怎么個啟停法?啟停的目的是啥?
4#
發表于 2019-11-27 08:14:50 | 只看該作者
別指望能消除。因為你用的是變頻器。
. B7 d: p, n) o7 c3 c還有就是,變頻器上你再加上制動電阻效果會好很多。
( z: L) a8 j! a: O3 K9 f0 \; KPLC程序上你可以做成,變頻器啟動時編碼器軟復位
5#
發表于 2019-11-27 08:21:36 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-11-26 21:57) d% p  N# _5 f$ Y
這個誤差能不能通過軟件消除呢?當檢測到正轉時加上少轉的幾十誤差或者減去多轉的幾十誤差
8 J" f/ b, d; A
這個還真不行,開環系統和閉環系統的精度誤差不是這樣就能彌補的。但是可以彌補一部分,不是特別精準的地方可以用,我們公司的設備是半閉環然后加的補償。4 ?( p9 v3 M& r# ?
6#
發表于 2019-11-27 09:34:55 | 只看該作者
負載是直線單向運動還是直線往復運動?負載運動速度是多少?如果節拍滿足建議加長加減速時間,往復運動也可以設置一個接近開關作為原點試一試
7#
發表于 2019-11-27 18:11:01 | 只看該作者
樓主的電機扭矩是不是選的不夠用,電機過載都不好控制。
8#
 樓主| 發表于 2019-11-27 21:21:12 | 只看該作者
和電梯差不多,負載也是一噸多重,采用編碼器定位,可以自定義停止位置,電機是15kw的變頻控制,如設定為1000,但實際運行時會是1060或者小一點,大一點,現在采用的是到了設定值時,清除計數
9#
發表于 2019-11-28 19:24:21 | 只看該作者
變頻器又不能立即停止,沒用的
/ t0 y$ ^3 O4 Q" J2 ]改伺服
10#
發表于 2019-12-8 20:19:33 | 只看該作者
換用增量式編碼器行不行