關于變頻器和電機的問題

[復制鏈接]
#
發表于 2013-10-18 22:20:52 | 只看該作者 |正序瀏覽 |閱讀模式
設計中遇到這樣的要求,兩條皮帶速度以一定的比率同時升降,又不想搞過多的傳動.   想用一個變頻器拖動兩個電機,電機分別是180W和120W   需要用多少W的變頻器?   另一組電機是370W和40W要用多少W的變頻器?  這種方案可行嗎?  有類似經驗的大蝦請分享

補充內容 (2013-10-19 09:56):
在網上查了一下,這樣的案例到是很多的,說法也不一樣。其實我只是要求兩電機同頻率,有人說只要PLC或單片機給這兩電機相同的信號就行,這樣可以的話就簡單了。
回復

使用道具 舉報

11#
發表于 2013-12-14 20:39:48 | 只看該作者
~~真香 發表于 2013-11-16 13:12
以我公司的實例。一臺變頻拖四臺冷卻塔的風機 每臺是15KW。按溫度調節實現節能耗。變頻的的額定功率就是四臺 ...

也可行,我覺得一臺變頻器帶一臺電機比較好,帶兩臺在啟動時很容易出現過載報警
10#
發表于 2013-12-14 20:37:19 | 只看該作者
oliver97 發表于 2013-10-19 23:08
一塊單片機可以接很多電機

單片機輸出電流太小,得打驅動吧,用LM298驅動電機,51內核的八位單片機我估計夠嗆
9#
 樓主| 發表于 2013-12-13 15:55:28 | 只看該作者
~~真香 發表于 2013-12-13 15:06
因為你的變頻參數上的 額定電流  是二臺 電機的額定電流相加。所以實際上的不起保護作用的。你只能在出 ...

謝謝你的參與,不過我還是沒加保護使用著,看使用狀況,如果有問題會考慮你的建議
8#
發表于 2013-12-13 15:06:15 | 只看該作者
因為你的變頻參數上的 額定電流  是二臺 電機的額定電流相加。所以實際上的不起保護作用的。你只能在出線上加個二個熱斷之類的。或是帶熱保電動機斷路器。輔助點并聯。二個常開點并聯。返回變頻的的端子故障輸入。
7#
發表于 2013-12-3 16:09:27 | 只看該作者
最好加裝保護,避免一臺機器出問題,影響另外一臺機器。這個電氣的東西 和 機械的 不同。
6#
 樓主| 發表于 2013-12-3 12:46:11 | 只看該作者
以上兩組電機我分別用400W和750W變頻器拖動運轉了兩天沒問題,沒加什么保護,不知長時間運轉會怎樣
5#
發表于 2013-11-20 14:21:08 | 只看該作者
補充。要同步的話,可以用 4~20MA  電流控制  二臺變頻電流形成串聯回路。這個也是可以的。
4#
發表于 2013-11-16 13:12:37 | 只看該作者
以我公司的實例。一臺變頻拖四臺冷卻塔的風機 每臺是15KW。按溫度調節實現節能耗。變頻的的額定功率就是四臺電機的總功率。怕一臺電機過載什么的。所以。在變頻的出線上。加上四個梅蘭日蘭GV2·的電動機斷路器。即使一臺電機過流跳閘。也不影響其它三臺。

但你的情況不一樣。(180W。太小了。 我不知道用在哪地方的,如果真是180W加120W。你就疊加變行了)
我按180KW。跟120KW來舉例。只能是每臺電機對應一個變頻器,如果是一拖二的話,電機功率又不一樣。。會燒電機的或是變頻會頻報警。。要保護電機的話,又要讓總的變頻停止工作。所以。又要加熱斷故障輸出端口來停總變頻。所以。最好還是用二臺變頻。
如果你要求的是同頻率的話,變頻上有三個端口。高中低三速。。具體多少 自己可能設定的。加個旋鈕 加三個中間繼電器。中間繼電器二副常開觸點 分別給變頻的高中低速。   可實現同步調速
3#
發表于 2013-10-20 08:30:09 | 只看該作者
等待高手解答
2#
發表于 2013-10-19 23:08:15 | 只看該作者
一塊單片機可以接很多電機