發布時間: 2017-2-2 17:05
正文摘要:本人,電氣小白一枚。最近在研究四門子PLC編程,用的是sematic manager變個小程序,在仿真時遇到了圖片中所顯示的問題。請問這種編程可以嗎? |
看看 |
學習 |
求編程軟件西門子lz& h; n& S/ v0 F/ }2 a& K |
編程有問題,請把第3網絡的程序放在第一網絡上。現有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通時接通了,但只是接通瞬間,到第3網絡程序時,Q0.1就變成不接通了。Q0.1同樣道理。簡單說在一個掃描周期內,Q0.0/Q0.1是以最后值為準,所以換個次序就可 以了。 |
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:06 對,這個說法很合理。7 }0 F$ }1 O6 I0 F |
一個程序內出現同一個重復線圈輸出是有問題的 |
蘇州裝配工 發表于 2017-2-3 09:371 Y A% l ~* E8 a% f/ \6 x) T 謝謝耐心回復 |
星-星 發表于 2017-2-2 23:344 [9 \5 I7 V1 C" U0 j' E' z 西門子的也是用SET和RESET |
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:; t8 A* _# R" C/ a! ^3 e+ g 1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因是,PLC是在一個掃描周期結束后,以程序里輸出點的最新狀態執行,所以,重復線圈始終執行最后出現的那個線圈。(后面的輸出信號將前面的覆蓋了) 2、一定要用重復線圈時,有兩種辦法,第一種,用SET和RSET進行置位和復位;第二種,將重復的線圈分別以功能塊方式進行輸出。 希望對初學PLC的小白們有一點幫助。 |
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-7-19 08:24 , Processed in 0.071786 second(s), 25 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.