本人,電氣小白一枚。最近在研究四門子PLC編程,用的是sematic manager變個小程序,在仿真時遇到了圖片中所顯示的問題。請問這種編程可以嗎?

回復

f573574919 發表于 2018-4-12 17:28:47
看看
coastine 發表于 2018-4-4 20:36:41
學習
離の開 發表于 2017-7-20 21:12:21
求編程軟件西門子lz& h; n& S/ v0 F/ }2 a& K
kirod512 發表于 2017-5-4 19:31:32
編程有問題,請把第3網絡的程序放在第一網絡上。現有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通時接通了,但只是接通瞬間,到第3網絡程序時,Q0.1就變成不接通了。Q0.1同樣道理。簡單說在一個掃描周期內,Q0.0/Q0.1是以最后值為準,所以換個次序就可 以了。
瘋狂的想法fy 發表于 2017-3-9 15:09:27
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:06
0 W, i- H5 m! m9 C9 {謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:: U4 P( K; F7 ^7 n! W! c
1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因 ...
) t4 ^& c: H  d% L
對,這個說法很合理。7 }0 F$ }1 O6 I0 F
eddyjay 發表于 2017-2-10 16:13:29
一個程序內出現同一個重復線圈輸出是有問題的
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:09:05
蘇州裝配工 發表于 2017-2-3 09:371 Y  A% l  ~* E8 a% f/ \6 x) T
忌諱線圈復用...
6 [- L9 U4 \3 J+ H% N1 I6 e/ Q& }
謝謝耐心回復
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:08:12
星-星 發表于 2017-2-2 23:344 [9 \5 I7 V1 C" U0 j' E' z
先理一下
! |& H3 g7 C5 i: `9 n$ F1. q0.0輸出
- g+ o  X$ }" O2. q0.1輸出

; q; K/ p  n6 _西門子的也是用SET和RESET
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:06:33
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:; t8 A* _# R" C/ a! ^3 e+ g
1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因是,PLC是在一個掃描周期結束后,以程序里輸出點的最新狀態執行,所以,重復線圈始終執行最后出現的那個線圈。(后面的輸出信號將前面的覆蓋了)
6 q( @! z7 s% O1 n. G3 F2、一定要用重復線圈時,有兩種辦法,第一種,用SET和RSET進行置位和復位;第二種,將重復的線圈分別以功能塊方式進行輸出。
" v0 q4 B( @# J3 T. U希望對初學PLC的小白們有一點幫助。