伺服電機慣量比選擇探討(原創),歡迎各位拍磚

查看數: 10109 | 評論數: 13 | 收藏 4
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2017-1-13 11:14

正文摘要:

網上關于伺服電機慣量比的內容很多,也很亂,沒有一個統一的說法,很多人看啦之后都是一頭霧水,當然也包括本人在內。于是便于大家討論,我把我 的所有理解以函數圖的形式畫啦出來,歡迎大家來探討。 c代表價格b代表 ...

回復

螞蟻機械 發表于 2018-6-5 11:46:32
JL是載重嗎,各代表什么意思啊
0377zjp 發表于 2017-1-19 15:36:27

我沒留,你百度下應該不難找的
0377zjp 發表于 2017-1-18 11:46:42
塵世天涯 發表于 2017-1-18 11:41
不不,我是在問下限

1-0.8適合高響應

點評

我沒留,你百度下應該不難找的  詳情 回復 發表于 2017-1-19 15:36
大俠,不知可有這方面的資料?感謝  發表于 2017-1-18 12:08
塵世天涯 發表于 2017-1-18 11:41:10
0377zjp 發表于 2017-1-17 14:06
有資料這莫說的,也有說6-8的

不不,我是在問下限

點評

1-0.8適合高響應  詳情 回復 發表于 2017-1-18 11:46
0377zjp 發表于 2017-1-17 14:06:24
塵世天涯 發表于 2017-1-17 12:47
感謝分享。我仍然有些疑問,不知橫軸5.JL的點是否有依據?

感謝!

有資料這莫說的,也有說6-8的

點評

不不,我是在問下限  詳情 回復 發表于 2017-1-18 11:41
塵世天涯 發表于 2017-1-17 12:47:03
感謝分享。我仍然有些疑問,不知橫軸5.JL的點是否有依據?

感謝!

點評

有資料這莫說的,也有說6-8的  詳情 回復 發表于 2017-1-17 14:06
孤獨之淚 發表于 2017-1-13 16:10:48
響應的快慢應該和負載有關吧!一般伺服電機的轉動慣量是定制,負載的轉動慣量如果和電機軸轉動慣量的比值≤5,對于電機的瞬時啟動響應應該沒問題的,當大于5理論上可以認為在啟動時超負荷,會有延遲!

點評

你說的是系統工作時的,我指的是設計時的電機慣量選擇  發表于 2017-1-13 16:51
0377zjp 發表于 2017-1-13 15:44:15
17567410 發表于 2017-1-13 11:33
謝謝!明白了!
伺服電機驅動同一系統電機的選擇的原則A線——隨電機的增大,其響應由差變好,再增大其響 ...

有的資料卻說負載慣量大可以抑制速度波動,有的資料說電機慣量大系統運行穩定,我采納啦后者;
或者兩種說法都對,合理的解釋是慣量比在某一個定值時系統波動最小,遠離該值時波動都會增大,那么b曲線應該改為拋物線更合適,這有點類似激振頻率與固有頻率的關系(類似一詞不太恰當,實際兩種現象卻有關聯,貌似有專家還寫過論文)

點評

你采納增大電機慣性的方式的代價是支出增大。  發表于 2017-1-13 18:55
這只是我的揣測并無實證  發表于 2017-1-13 15:53
你這是一句好兩種說法,其實是一個。  發表于 2017-1-13 15:49
0377zjp 發表于 2017-1-13 14:46:10
題設JL為定值改為JL與JM之和為定值