發布時間: 2020-6-17 18:31
正文摘要:各位好,我正在設計一個吹掃系統,離心風機風壓18KPa,風量3000m3/h,想用直徑200的鋼管,問下壁厚怎么確定?風管之間怎么連接?我查了JGJ/T141-2017《通風管道技術規程》,里面規定高壓風管最高壓力2.5KPa,壁厚要 ... |
loplop 發表于 2020-6-19 18:32 好的,根據壓力計算的壁厚確實非常小 |
loplop 發表于 2020-6-19 18:25 謝謝指導 |
dongyf19 發表于 2020-6-19 14:29 離心風機那點壓力,說夸張點,只要管道不是紙糊的,都能頂?shù)米 D阋紤]的是壓力損失和安裝中可能存在的問題。 |
dongyf19 發表于 2020-6-19 14:27 風管道通常走頂,為了方便與頂固定,大部分用矩形管,矩形管和法蘭也容易制作。 管道都要出圖,包含管長度、管壁厚和法蘭做法。 你這個的話,法蘭用25×3角鋼焊在管道端部。 現場細節不清楚的話,就算出大概需要長度,需要多少彎頭,打一些富余量。 風管道的做法可以找一些通風手冊或樣圖看看,這方面不用糾結標準,掌握原則就行。 |
遠祥 發表于 2020-6-18 21:25 是的,項目就是用的φ219X6的管,雖然能解決問題,但是對這個風管尺寸始終存在疑惑。 |
loplop 發表于 2020-6-18 14:37 謝謝前輩提醒,我以前設計過壓力容器,知道PN等級。 另外問下,我們是一個現場改造項目,沒有準確的管路尺寸,只有大致走向,想問下采購風管的話,外徑和壁厚怎么提?沒有查到相關標準。 法蘭用的哪個標準? |
dongyf19 發表于 2020-6-19 14:23 無縫管大多很厚 |
702736 發表于 2020-6-18 11:26 好的,已經選了無縫管 |
這個另缺無亂啊,壁厚不達標后面會出大問題的! |