1)最近該角座閥常漏,使設備不能夠正常工作
, X5 I& D  _# f6 z& R; B4 o2 B: \7 L7 K8 j/ J; `
2)工件位置圖,關閉后角座閥的泄漏,工件上部有水滴下
! Y4 A+ N8 s) J6 K1 E: l: R
" }* c* F/ U0 @& H% w2 l) g/ O3)正在熱處理的工件% X3 R. P+ m7 M" C3 p7 y
3 w) b$ \6 `- ^; R6 L) `, b) J
對于水路系統,我不太了解,按照液壓油路系統方式:1)確保該閥不泄漏(該閥是用錐面進行密封,錐面有傷痕產生泄漏)2)為確保該閥產生泄漏后水不滴到工件想增加一卸載水路(這樣改動管路大)3)能否加一真空泵在工件水管附近把閥泄漏后的水吸走。請大家幫忙提出合理建議,謝謝?。ㄓ捎趻呙铏C壞,水路圖未上傳)

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-11-26 10:24:20 | 只看該作者
水系統的泄漏是常見故障,最主要的表現就是閥桿密封漏水,條件許可的時候,關閉前后的截止閥,打開旁路,換一套閥桿密封就可以徹底解決問題,
5 P% O, U$ V# x: {3 ]2 A9 o# M* \1 v3 z& L; v$ h" Z, z$ U: z, X
也有些泄漏不很嚴重,但感覺很煩的時候,可以這樣處理,用薄的硬塑料片,剪一個類似碗狀的東西,留一個套閥桿的孔,再留一個小孔,剪開以后套在閥桿上,把缺口粘好,沿小孔接一個小的水管,水就自然可以排走,不污染邊上的環境,9 m& G# c8 E4 U1 r: {, X* M% _, K
最終還是應該換密封為好。
3#
 樓主| 發表于 2008-11-26 10:55:33 | 只看該作者
原帖由 過街蛤蟆 于 2008-11-26 10:24 發表
$ b0 k6 A0 B! z8 O3 l水系統的泄漏是常見故障,最主要的表現就是閥桿密封漏水,條件許可的時候,關閉前后的截止閥,打開旁路,換一套閥桿密封就可以徹底解決問題,6 p# R/ f* v% \4 ]

) f6 G& L# C8 n+ K也有些泄漏不很嚴重,但感覺很煩的時候,可以這樣處理,用薄的硬塑料 ...
最近多次直接更換該閥。這閥拆開看是直接用錐面密封,錐面上有壓痕導致水關閉不死產生內漏,泵前端過濾網較粗,這樣水較多顆粒存在導致。漏水不在閥桿處(外漏)是閥關閉不死通過管路留到正在進行處理的工件上。水系統壓力0.8Mpa,我現在想,該閥關閉時增加一卸載水路讓水從另外的管路回水箱??蛇@卸載方式和元件的選擇什么好,就在并聯一個這樣的閥好嗎?只要可靠,成本上沒問題。: f5 W6 u( s: }9 t& h5 Z. _

& v/ n- i+ X7 ]4 `; w[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-11-26 11:02 編輯 ]
4#
發表于 2008-11-26 11:08:06 | 只看該作者
謝謝羚羊大姐和過街蛤蟆分享案例 搶先學習
5#
發表于 2008-11-26 11:17:32 | 只看該作者
這是比較典型的雜質多引起的問題,用錐面密封不合適,假如動作時間允許的話,改用球閥可能好點,球閥的抗污染性能好些,但動作時間長,有些工藝場合不行,也可以考慮用旋塞閥試試看,總之,假如壓力不高,就用抗污染性能好的閥試試看,* k, R& q8 {" y# x# {
加卸載比較麻煩,要開旁路,但同樣有上一級密封的問題,只是把問題轉移了,
6#
 樓主| 發表于 2008-11-26 11:41:33 | 只看該作者
原帖由 過街蛤蟆 于 2008-11-26 11:17 發表
; p' \. Y4 p7 r6 S( S- Y, u這是比較典型的雜質多引起的問題,用錐面密封不合適,假如動作時間允許的話,改用球閥可能好點,球閥的抗污染性能好些,但動作時間長,有些工藝場合不行,也可以考慮用旋塞閥試試看,總之,假如壓力不高,就用抗污染 ...
要開旁路目的就是把問題轉移,只要它不在工件表面熱處理處漏水就OK;
- l) j; z, C7 D該閥關閉后,有對零件處理表面進行吹氣過程(應該有5S),這時間足夠球閥的關閉吧?(對水閥,我不了解)
7#
發表于 2008-11-26 11:49:17 | 只看該作者
時間允許,用球閥吧!比你現在的閥起碼會多一倍的壽命,但是需要調節流量就有點問題,
8#
 樓主| 發表于 2008-11-26 13:38:56 | 只看該作者

: j; l  K- E$ a% S$ j- @2 L拍照片上傳該水路圖,該閥是選用德國寶德(幾千一件),質量應該不錯(可我擔心是假冒的)
6 B8 K( f4 |. G# @- S$ r7 e您能否提供功能相同質量可靠的品牌嗎?謝謝!
' ?" l- p6 r% E' [( P7 a/ r4 j, ~1 K6 o% J* B
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-11-26 13:47 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
9#
發表于 2008-11-26 14:31:55 | 只看該作者
抱歉,沒看到系統壓力多大,系統壓力低的話,還是不推薦用座閥,座閥的抗污染能力一般都比較低,系統污染嚴重的話,越是用等級高的閥,密封有效壽命越短,反而是國內一些閥的抗污染能力高,
1 b& V7 M7 F9 v" j7 l" {4 {% {' j1 u% v0 n, Q  S
寶德的閥我知道,也用過,的確不便宜,以前用它,主要是考慮其調節性能比較好,
1 G( `+ O3 K0 R$ F, d* d3 N2 p  ?. m
$ G9 g2 i: m, y- v3 T考慮是否假的,有一個辦法,問它中國辦事處,誰是第一級的代理,一般就沒問題,: N: I# u6 U4 c% Y! P1 H  A2 H
; \; R+ R/ r. X" J; R  _
水系統,我是國產閥用的多,主要都是低壓的,6公斤以下的,( P2 Z& ~& C' @* s' I
浙江有幾家還可以,以前是西安也有,一般系統的污染不厲害,也能用一陣,但水里的沙子多的話,什么密封都不行,越硬的密封越不行,1 I4 u5 X. e* p- J

  n2 B+ [, |" w$ u7 }  o看了一下你的圖紙,好像在閥和流量計的位置要加一個典型的人工旁路,是否要?可以考慮一下,
10#
 樓主| 發表于 2008-11-26 17:49:44 | 只看該作者
/ y" P$ d, d, g6 p& B
這是該設備的水路系統圖,下班了,謝謝樓上一直幫我,工作開心^_^。' r# m; R  d5 @) d4 M+ k$ ^
1 |: ?8 R- C% c, c
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-11-26 17:51 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-24 00:01 , Processed in 0.065307 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表