久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 7232|回復: 6

22kw電機變頻器啟動選擇多大空開?

[復制鏈接]
1#
發表于 2019-3-7 22:03:04 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

22KW的電機在變頻正常啟動的時候,保護性空氣開關的選擇可以通過如下計算:

一,經驗值粗略計算。

1,按照功率經驗值相對計算。

(1)功率3KW以上的的電機或者用電設備:額定電流值=2×用電設備功率。

(2)功率在3KW以下的電機或者用電設備:額定電流值=2.5×用電設備功率。

2,按照電壓等級相對值計算。

(1)用電設備使用380V電壓,每千瓦2A,

(2)用電設備使用660V電壓,每千瓦1.2A,

(3)用電設備使用3000V電壓,4千瓦1A,

(4)用電設備使用6000V電壓,8千瓦1A。

二,計算公式計算:

三相電機通用計算公式:

P=1.732×IU×功率因數×效率。

三,明白了計算方法,下面我們來計算電流。

1,經驗值計算:22×2=44個電流

2,公式計算中P=1.732×IU×功率因數×效率(功率因數和效率都取0.9),U=380,P=22000,代入公式可算可得電流I=41.2個電流。

空開選擇標準:一般而言空氣開關額定電流動作值I=1.2~1.5倍的計算電流,才能夠更高的發揮空氣開關的保護性作用。

由此可知:

1,經驗值粗略計算:空氣開關I=1.3×44=57.2A。

2,根據計算公式可知:空氣開關額定電流I=1.3×41.2=53.5A。

四,空氣開關選擇的幾個建議:

1,一般情況下,空氣開關最好選擇額定動作電流為63A的D型空氣開關。

2,參考變頻器操作說明,一般變頻器上裝空氣開關的選擇都在1.5-2倍的額定工作電流,所以選擇100A的空氣開關也是很正常的。

3,變頻器上裝盡量只裝空氣開關,不建議采用漏電保護開關,可能會經常漏電跳閘。

4,變頻器本身具有非常全備的電機和用電設備的保護機制,所以一般不需要另加漏電等保護行設備。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-3-7 23:24:22 | 只看該作者
非常好
3#
發表于 2019-3-8 07:51:14 | 只看該作者
  對于三相異步電機變頻啟動,我一般就根據額定電流*1.3左右,然后往上取整選取斷路器。對于安裝變頻器或者軟啟動的設備來說,一般不建議安裝漏電保護器,會引起誤動作,但對于露天經常移動的設備,最好安裝漏電保護器,只是選擇漏電動作電流在100mA左右的。
4#
發表于 2019-3-8 07:59:39 | 只看該作者
第3,4條最好不說
5#
發表于 2019-3-8 11:00:28 | 只看該作者
收藏,謝謝
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2019-3-11 09:43:55 | 只看該作者
強啊,收藏了!
7#
發表于 2019-8-9 14:41:09 | 只看該作者
謝謝樓主分享,機械專業飄過