磁力拋光機漏電

[復制鏈接]
1#
發表于 2019-1-11 12:50:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我司有一臺磁力拋光機在使用過程中存在機殼帶電的問題,電工說他的電接的沒有問題,但是設備機殼對地有100伏左右的電壓降。這種情況應從什么角度進行排查。望高人不吝賜教。! v+ p9 `( i! B, r# c
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-1-11 13:42:23 | 只看該作者
地線沒接吧? 電工的問題
3#
 樓主| 發表于 2019-1-11 14:08:23 | 只看該作者
xuzhuodage 發表于 2019-1-11 13:42
: c1 O% X8 P, b: p; F  b! V地線沒接吧? 電工的問題

& x; L! {7 q) G8 i您的意思是讓電工檢查一下接線,看設備是否接地良好。" O% q$ y# g3 ]: i' b' x

! j- m: I3 R, [4 a6 T
4#
發表于 2019-1-11 14:20:42 | 只看該作者
獨狼20 發表于 2019-1-11 14:08
/ f# T) L. O  l/ y您的意思是讓電工檢查一下接線,看設備是否接地良好。
1 j/ T" ?% l: s# k
難道你想跟我說,電磁感應產生電動勢的原因?* B  q4 y# E! T6 v0 n
5#
 樓主| 發表于 2019-1-11 14:38:25 | 只看該作者
xuzhuodage 發表于 2019-1-11 14:20. _4 L. q8 b$ u0 z4 s* N7 k4 |
難道你想跟我說,電磁感應產生電動勢的原因?
0 a9 V' f" K4 }) j4 x$ Q+ G+ j" h
好,明白了。關鍵電工資歷比較老,給領導說他接線沒問題。領導聽他的說我們保養得不好,我們設備應用的也感到很無奈,設備移了個位置,重新接了電怎么就漏電了。領導讓查設備能得人很被動。: S0 `' L% Z! H. q  s4 k7 e