抽風機如何檢測是否正常工作以及抽風管道堵塞

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-12-24 16:59:13 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 林金盛 于 2018-12-24 17:05 編輯 % S4 M8 d- X) _" H& S

9 N# J7 z' c: A& Q% v% D: D9 ?8 p大神們給給意見想法,現在在弄一臺小設備,設備上面有抽風系統,用于吸附排掉熱切產生的廢氣。
5 S$ T% g+ E2 o- O1 F& L4 C目前,需要檢測抽風機是否正常工作以及是否有管道堵塞,能夠輸出有一個反饋信號,目前想法是
7 t7 \+ S6 \' l7 z. Y* c  C添加數字壓力傳感器,檢測氣壓變化,但是,先在在抽風口處增加了用于過濾顆粒的過濾網,會導致
' z; k( e  I$ }& f* u6 `- d負壓變化甚微,表頭基本很難檢測,會頻繁的報警,輸出信號,各位大神有沒有更好的想法,謝謝7 M& K3 j% g* a" P9 G3 s
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-12-24 17:53:44 | 只看該作者
在出風口安裝幾條彩條布
3#
 樓主| 發表于 2018-12-24 18:17:49 | 只看該作者
Spcc 發表于 2018-12-24 17:53
  B* }# l+ R7 W8 D: z, l" g' j  j在出風口安裝幾條彩條布

, e2 V* d, h9 U* R2 o  j出風口會接駁到專門的排廢氣管道2 }  H; {1 ~7 X7 }+ G! S
4#
發表于 2018-12-24 22:35:07 | 只看該作者
被抽的廢氣壓力是多大?
5#
發表于 2018-12-25 09:35:34 | 只看該作者
負壓變化甚微?只要量程合適啊
6#
發表于 2018-12-25 15:20:08 | 只看該作者
還是用機械的比較合適,用個風阻帶動的撥片帶動開關。