久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4850|回復: 7

昆明銑床廠出的數控銑,挪了位置后,出現401和414報警---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-9-21 19:04:55 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們廠2004年買的昆明銑床廠出的數控銑是發娜科0i系統。由于廠里改造,挪了位置后,出現401和414報警。經我廠的電工檢查,好像是三個軸的驅動器過不去電!究竟是什么原因也不知道。
6 u/ x2 U+ z9 K: e8 w/ ]
& m* }$ J7 K3 n希望各位師傅指點一下!!拜托!!!(因為要是請法娜科的專業人士一天要2800元,太黑了吧!!!)
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-9-22 07:46:31 | 只看該作者
我沒有 FANUCoi系統的資料,請你將401、414報警的原句登一下。; H* `8 D6 E& s* Y; P

3 O0 x$ g3 y8 l! P' w# a如是驅動器過不去電,先檢查一下驅動器電源回路的變壓器、空開等是否有故障。
3#
 樓主| 發表于 2008-9-24 19:26:31 | 只看該作者
檢查了都沒問題,還是沒有修好呀!
4#
發表于 2008-9-25 13:42:44 | 只看該作者
414號報警:你可以查看一下診斷的NO200,201,204上顯示的內容,來判斷一下問題,
5 R3 p# S- |7 A: m401號報警應該是因為414號報警出現才有的,如果能把414號報警解決,401號也就沒問題了,
; ^2 \" h: t# @0 T! b通過你說的情況,建議檢查一下三軸伺服電機動力線和反饋電纜,看看有沒有松動或斷線的情況,0 z7 r6 d# y' h
這種可能性很大.
5#
發表于 2009-4-1 20:23:00 | 只看該作者
4#說的很對  ,呵呵
6#
發表于 2009-4-2 11:01:56 | 只看該作者
機床搬動時,電氣箱里的電線接頭容易松動或脫落,檢查各軸的硬限位開關的連線,看看有沒脫落。
7#
發表于 2009-4-2 11:04:55 | 只看該作者
重點檢查三軸伺服電機的信號線,有無松動或斷路。
8#
發表于 2009-4-2 11:10:43 | 只看該作者
別忽略了ESP信號,就在電源模塊上。如果這個信號沒接通,就會出現不上電的情況,當然也就會報警了。