同步控制器---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-8-22 08:24:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有沒有使用過電機同步控制器的師傅,我們單位使用電機同步控制器,我以前沒有使用過,所以有很多不明白的地方,希望能得到大家的指點!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-8-22 08:35:37 | 只看該作者
我也很想了解。
, M% w% t/ x1 A  g2 Z樓主同步能到什么水平?, Y+ S# I1 _9 ]' q/ @+ ~! }! i
是變頻驅動還是伺服驅動?7 w" r" M" F; Q" ^, e- C
實現方式是怎么樣的?
; V$ v; C, x' l' N" a- ^: G, M( f討論討論
3#
 樓主| 發表于 2008-8-22 08:42:56 | 只看該作者
首先,我問一下,同步控制器的輸入必須都是正電壓信號嗎?
# C, G1 h& _+ M. k3 B- c其次,同步控制的每路的輸出電壓都要調節為一樣嗎?
4#
 樓主| 發表于 2008-8-22 08:44:15 | 只看該作者
我們單位用的是上海滇馳的KMD系列同步控制器,反饋輸入為角度傳感器(電阻式),輸出控制變頻器!
5#
 樓主| 發表于 2008-8-22 09:20:36 | 只看該作者
另外,這次我這次出差還遇到一個問題。2 I: F4 f# A/ ~3 [
四路同步控制器當前3路電機運行時,同步控制器一切正常,當四路電機全部運行時,同步控制器的顯示屏不停閃爍,出現亂碼,我問上海滇馳的制造商,說現在的同步控制器加了電流保護電路,當超過200mA,就會出現故障。但是據我們以前的老師傅說,同步控制器我們單位以前一直使用的,一直沒有出現過問題。另外上海滇馳的專家懷疑我們的角度傳感器有質量問題,我們通過檢測,每個角度傳感器都是好的。所以現在不知道到底是什么原因引起的故障,我們現在用升降速板替換同步控制器已經把設備調出來了。但同步控制器的這個問題目前還沒有解決,希望大家幫忙想想,給點意見,謝謝!