發表于 2015-10-19 16:51:35 | 只看該作者
英德康 發表于 2008-7-30 21:27 ) Q+ X9 c8 W9 z3 L
xianggan網友,6 c1 b- N. G0 K3 u& Y
通常的電液比例閥的是通過放大器的PMW的放大電流信號來驅動的,而放大器的輸入信號較多的有 ...

& C- v* G- d' @) W/ K: I+ e& }您好,請問您做過用PLC控制比例閥的項目嗎,有些問題想向你請教!能加下您的QQ嗎?
12#
發表于 2015-10-19 16:51:59 | 只看該作者
油桶 發表于 2008-7-30 23:38
5 K) C* a$ E5 Y* |- h4 s這是各個廠家的核心機密了!應該不太好搞!4 Y! Q! t( Z$ v
且各個閥件廠家的比如MOOG、力士樂、派克等的控制信號是不同的 ...
6 |& X' u4 \. O2 v% @
您好,請問您做過用PLC控制比例閥的項目嗎,有些問題想向你請教!能加下您的QQ嗎?
4 K8 W  X3 U6 N& d% p* X$ G5 ]
13#
發表于 2015-10-19 21:43:59 | 只看該作者
PLC并不直接控制比例閥,PLC的模量輸出控制比例閥的放大板,放大板控制比例閥。
14#
發表于 2015-10-21 21:54:32 | 只看該作者
學習學習
15#
發表于 2015-10-23 10:04:34 | 只看該作者
有開環控制與閉環控制的區分,精度要求有靜態精度與動態精度,動態精度要求比較高,比如說兩個液壓油缸在運動中的同步,這個要用到好的算法,好的硬件。而相對來說靜態精度好控制,比如控制油缸運動終點的位置,速度要求不高的話,一般用比例閥加位移傳感器可以控制在0.2mm以內。