用PLC給機器編程,當機器的某部分壓力超出范圍時,要立即按程序關機

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-7-14 16:05:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用PLC給機器編程,當機器的某部分壓力超出范圍時,要立即按程序關機,這個該怎么辦?剛開始用,不是很會的,謝謝各位了!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-7-14 16:16:18 | 只看該作者
有壓力控制的場合,壓力超壓以后,系統會感知,中斷進程,轉泄荷處理,系統沒有泄荷的條件,中斷進程,轉急停,周邊情況非常明了的條件下,程序可以轉倒車,但一般的安全規范不許可,轉停的較多,
3#
發表于 2008-7-14 19:07:18 | 只看該作者
回樓主,用一個數顯壓力表作為判斷,當壓力到達預警值,將信號傳送至PLC,開始卸壓并停機即可!你可以先按我說的方法去試一試!
4#
發表于 2008-7-14 21:52:56 | 只看該作者
回樓主,這樣的機器我設計過,不知道你的要求高不高,要求高的話,就要用 荷重傳感器,要求不高的話,就如樓上說的用壓力表就行了,利用PLC獲取它們的信號,來控制設備的運轉和停止,這個不難!