9樓,唐吉哥德兄弟,有個小問題請教一下:
. f* Y7 s5 i% w5 w3 U3 p/ {1 |) y8 J i& r- p. U, c
一個水系統,封閉增壓,控制精度0.1%,分段保壓,分段卸載,你怎么做,
* W% R; [" \. P4 H, A% L1 T
# O% h# ^4 o6 p8 z提示你一下,單純的液壓伺服系統精度不夠,已經試驗過,單純的電伺服也有問題,你用什么簡單方式控制它,假如這是你一個月的工作量,很輕松吧,有人替你畫圖,你只是系統集成,談技術,我這還有倆個家伙在看,你答一下
! ~! }/ P' M' C( q/ s1 B# b" ?' E) C
8 R8 h) B4 ~* b/ h5 d1 `
3 `$ I2 [( l* S0 G( I: i" R0 Z* W兄弟:這個系統應該可以這樣構建
( r+ }( S0 w9 Z$ B 用一個步進馬達+高精度油缸+0.01%高精度壓力傳感器可以做出來。傳感器回饋信號(0-10mv信號,加變送器肯定不行,國內最高精度也就是0.1%)給步進馬達控制器定位??梢宰龀?.05%精度的壓力臺。你要求得0.1%應該不是問題。
. R+ }( p5 |, g( P2 f 謝謝! |
|