久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6830|回復: 12

空氣壓力變送器選型咨詢

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-9-21 10:43:35 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好!
4 n' Y; k2 n5 z: o8 }" f最近做一個測試吸氣阻力的裝置要到空氣壓力變送器,個人沒用過來想咨詢下。
8 v. w- ?% Y3 W總體氣路結構是真空泵---真空調壓閥----流體控制閥-----分十頭----節流閥---流量計----過濾裝置----    一分三接頭  ---1.數字壓力變送器  2.過壓保護閥   3.測試吸嘴。
) x6 q# l6 |$ C% W3 W大家也可以看看這個氣路能不能優化。6 V5 E* u! T5 W$ Z/ c- P1 H6 w
測試工藝要求是吸氣阻力小于3Kpa,原來試驗用的變送器如下,領導說這個測不準,怎么測不準也沒說清楚,讓我自己試著選下型。
3 t- _3 O2 t2 [$ u2 S1 Z請熟悉的同志指導一下,有沒有好的供應商推薦和選型技巧,謝謝!
5 d# N+ m) B' |
! y5 O  s( k8 M

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-9-21 11:16:38 | 只看該作者
這種壓力變送器技術很成熟的了,不準應該是量程沒選好?或者安裝有問題?
3#
發表于 2018-9-21 11:26:48 | 只看該作者
這個不懂呢 希望有高手能幫到你. ^1 u  X) z0 s& }; u8 l+ `
4#
發表于 2018-9-21 14:41:46 | 只看該作者
路過了
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-9-21 15:57:11 | 只看該作者
這個型號的量程大了點
6#
發表于 2018-9-21 23:52:39 | 只看該作者
基恩士可能會有這類傳感器得選型使用方法,可以直接聯系他們技術服務,會推薦合適得產品使用。
- H# t3 p: K) J6 _) Y5 a/ @
7#
發表于 2018-9-22 09:53:58 | 只看該作者
基恩士壓力傳感器
8#
發表于 2018-9-23 20:39:51 | 只看該作者
測試吸氣阻力?+ H8 F( h- W  B4 O0 P8 k/ d
9#
發表于 2018-9-24 10:41:12 | 只看該作者
測試氣路的最大工作壓力有多大?
10#
發表于 2018-9-26 08:28:09 | 只看該作者
你這個是用真空泵抽真空,測試整體管路造成的壓降的測試?如果是的話我想請問你的過壓保護閥用來干什么?吸氣還有過壓保護?抽成真空會壞?測不準是不是你選的變送器的分辨率不夠!多少位的?