2個200smart系列PLC,替換產品

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-9-14 14:42:09 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前設備使用的是西門子200smart系列plc共2個,現在需要換掉這個plc換成1個,并增加伺服機構重新編程,輔助設計人員建議更換1200系列,但是目前公司只有300、400系列的plc能否更換,更換后原來的相關配件能用不。4 p6 d5 @  w8 j  w
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-9-14 14:48:28 | 只看該作者
問問西門子的銷售,輸入輸出模塊能不能匹配,還有電源,我也不懂,你們庫房如果有富余的就都換成300系列的,400的就沒必要了,奢侈了。
3#
 樓主| 發表于 2018-9-14 16:08:01 | 只看該作者
丹楓911 發表于 2018-9-14 14:48! H0 b8 D# H5 C, X/ B) f  N3 o+ S
問問西門子的銷售,輸入輸出模塊能不能匹配,還有電源,我也不懂,你們庫房如果有富余的就都換成300系列的 ...
; [: S$ X$ Y+ f) x1 Z' u
反正有的是,能換就行,主要是只采購一個有點憂傷

點評

好吧  發表于 2018-9-16 13:11
4#
發表于 2018-9-14 21:32:48 | 只看該作者
將原來S7-200的控制器換成S7-300,那么程序得重新編寫,這兩個編程軟件環境是不一樣的。
6 f( l( F) w. O4 B7 [, D, H# m8 L  Q% o9 w/ I
S7-1200和S7-300區別也比較大,它是介于S7-200 和S7-300之間的產品。用S7-300應該可以代替,但是有些浪費了,這是做比較復雜的系統的控制器。你的輔助設計人員給你的建議也沒錯,從經濟性和你的適用性上比較合適,可能也夠你的控制系統用。5 A+ z4 R* @" Z3 z. |) L, g9 j; P

1 E0 U# `" I# f" Y6 y/ j' X* p/ t1 h& l你先把要做的系統控制參數的點數統計下來,有多少數字量、有多少模擬量和你的控制要求整理出來,找西門子的客服去問,他們最了解他們的產品,能給你最專業的回答。交流過程中,你也能學到更多的知識。
5#
發表于 2018-9-18 11:44:43 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-9-14 21:32
  \9 w0 w4 E3 |. p7 B$ N將原來S7-200的控制器換成S7-300,那么程序得重新編寫,這兩個編程軟件環境是不一樣的。/ l, k1 L  r$ R* k

% L5 d6 |# M5 E* b5 O+ |S7-1200和S7-30 ...

6 s7 ~- f, d. X, M- L" F. M' n; h0 V$ k請問你的工作具體是什么啊?我看你既做結構設計,又做電器控制,還做采購,,有點懵,,,3 ?8 N6 P5 p, T/ S7 |