變頻器拖動電機,在低頻20Hz運行時,必須采用變頻電機的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-9-10 16:22:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用變頻器拖動電機對泵或風機調速時,應滿足以下要求:
(1)變頻器應采用恒扭矩輸出;
(2)變頻器的適用功率應大于或等于電動機額定
輸出功率的1.1倍;
(3)當使用頻率小于20Hz時,電機必須采用變頻
電機。


對于(1)和(2)兩點沒有啥可討論的,但是對于(3)有同事來問為什么?如下這么答復或者理解對嗎?

變頻電機與普通三相異步電動機電動最大的不同是散熱結構不同。變頻電機的散熱風扇是獨立于電機軸,而普通電機散熱風扇與電機風扇是同一根軸,當電機在低頻20Hz運行時,風扇也在低速轉動,風扇的散熱性能大幅度降低,這樣會影響電機性能。

是否還有更合理更科學的解釋?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-9-10 17:32:32 | 只看該作者
一錯,二少準確,三對的
3#
發表于 2018-9-10 20:22:57 | 只看該作者
702736 發表于 2018-9-10 17:32
一錯,二少準確,三對的

變頻器拖動泵或風機時,不是選擇恒扭矩模式?能不能說說你的理由或者理解呢?
4#
發表于 2018-9-11 07:00:53 | 只看該作者
風機和水泵大多是平方轉矩負載啊,只有極少數例外啊。
還有,第三條其實也是太教條,一般的風機水泵電機在20Hz時負載很小,大多都不會過熱的。我用過上百臺,多是普通電機。
5#
發表于 2018-9-13 15:27:30 | 只看該作者
zhyunz_2004 發表于 2018-9-10 20:22
變頻器拖動泵或風機時,不是選擇恒扭矩模式?能不能說說你的理由或者理解呢?

風機和水泵大多是平方轉矩負載啊,只有極少數例外啊。
6#
發表于 2018-11-10 19:08:27 | 只看該作者
電機低頻時扭矩下降很多
7#
發表于 2018-11-15 14:34:50 | 只看該作者