電工維修作業過程中經常都會需要用到估算設備或者用電器電流,在實際的電氣接線,配線,維修過程中,很多的老電工師傅往往看一眼設備或者用電器的功率就能夠知道對應的電流值,速度之快讓人咋舌,更是讓很多的電工新手們特別羨慕,一旦你去問電工老師傅怎么快速計算的?老師傅通常都會搪塞你說:經驗!經驗!經驗!干久了自然就會了!
& Y7 K; k" m, O' Q7 E0 v9 ?6 ]; P4 ~- R( ~
IMG_20180906_073357.jpg (17.25 KB, 下載次數: 42)
下載附件
保存到相冊
2018-9-6 07:35 上傳
2 o! C3 V N' f R7 q; J8 s& e( ^
9 V6 `1 q0 W2 Y3 P0 L那么到底是不是經驗呢?電工新手們也可以快速的估算設備或者用電設備的電流值嗎?甚至是看一眼就知道電流,答案是肯定的!今天我們就來看一看快速的估算方法,學會了受益終身:9 Q8 d' n5 g/ @. P8 r
, \9 P3 z& ^: I) ~* ^
IMG_20180906_073412.jpg (77.26 KB, 下載次數: 43)
下載附件
保存到相冊
2018-9-6 07:35 上傳
* q0 K1 v( E. s! n( f. I: x
$ r" i2 i" q- ]9 s$ |0 ]
( y+ j" z+ f5 u" F
IMG_20180906_073426.jpg (55.74 KB, 下載次數: 38)
下載附件
保存到相冊
2018-9-6 07:35 上傳
5 n( F. f8 }+ {; \) N" E/ T' ]( \; R( ~
4 f6 E4 |4 S+ U, i$ u
估算圖片解釋:
7 l' r7 S1 n/ P' g9 C* l一,根據功率計算相應的電流值一般有2種方法:) V+ \) D L7 B7 K' H
. p: b( {* H7 N: E
1,公式的計算:可以分為三相用電設備和單相用電設備。
# g/ t+ S7 s! b2 P0 N% r2 m7 A1-1,三相用電設備統一公式:
1 Y. a, ~) E: J3 [. y功率P=1.732×U×I×COSφ×效率。
: B3 G( ?& G7 j6 p, u S0 `解釋:U=380,COSφ功率因數一般取0.6-0.8,效率一般取0.9。
: X2 ~1 v) U( j4 `$ _ { `- D0 { G. J, g
1-2單相用電設備公式:
, o: E% \! |* P, }P=UI應用于電阻性或者電熱性負載。! E; t( d6 N3 O7 W+ y
P=UI×COSφ×效率,應用于電機類負載。+ _$ m! k/ ?. {- Z9 M
U=220,COSφ可以取0.6-0.8,效率同樣取0.9。
& W5 A% |4 L& ~$ p8 \$ T0 O
. Y- ~7 c4 c% |9 n二,快速估算方法如上圖所示:
/ ]5 Y0 U' H! W8 X注意事項:
5 C* ^/ Y t) j6 G7 [1,三相電動機和三相電熱設備不同。5 b& U d! @( q
2,單相用電設備為4.5/KW# H- l2 j9 [7 @/ E* H" _: h
3,兩根相線380,估算為2.5A/KW,例如電焊機的接線。
3 t" Y! ~, c9 s y" v
% R1 ]! C8 J7 Z- n- {* @三,上述實例解釋:
" r% F# S' O0 x2 K3 x d5.5KW三相交流電動機怎么計算工作電流?
4 i- z; ~5 t5 B6 a" G5 i1,公式計算:COSφ取0.85.效率取0.9計算電流I=10.9A& ~/ U, {2 r' `! |' o
" ^" M) u3 c5 O. l2 X: ]) V2,經驗估算:2A/KW,可以計算出5.5KW電機的電流大致為11A
4 ^+ i; r# _( a+ O- u5 G# L% z. J4 j& r# I
對比二者非常接近,個人覺得估算方法用著最快最實際,這也是老電工快速估算,看一眼用電器或者設備的功率就知道工作電流的秘訣所在了!! f* n( H# t( `5 J& a7 k# J
5 S" [5 t( C! f3 w- F! f7 d: V重點提醒:圖示中補充的知識點雖然不常用但是也是很重要的,例如:
5 b7 ]. Y$ F7 k% ^4 _- V# _三相660V的用電設備,電流快速估算為1.2A/KW。0 ]8 |& e% ?- w) C" [9 L/ Z
三相3000V的用電設備,電流快速估算方法為4KW/A。
' K: u/ ~& Q% A6 q
% u) X! b* }5 D/ I: @+ h+ _對于三相電動機如果想要更加精確的估算電流值,那么:/ C5 K( I+ l; ?4 i9 Z; {& \/ Z
1,3KW以下電動機可以按照2.5A/KW來進行快速估算!% @1 V V& @: V% l) s0 u
2,3KW以上的電動機可以按照2A/KW來進行快速估算!
. i+ p' J4 u7 i( `9 i5 d
% x) `; F9 F, u+ y: u9 Z) K8 G總結:以上就是根據用電器功率快速估算工作電流的方法,也是老電工看一眼用電設備的功率就知道電流的秘訣,當然,估算的方法不止一種,如果你有更好的計算方法,歡迎各位社友大神來留言,一起交流,互相學習!* \# t9 Z& u1 ~0 N) x
|