 樓主| 發表于 2018-8-15 14:11:43 | 只看該作者
threetigher 發表于 2018-8-14 17:58
鋁型材機體,能承受多重,超過樓板荷載?

這個鋁型材框架計算過負荷,是足夠的。主要是設備在4樓,受力點是小腳杯(φ80mm左右),單點壓強大!另外設計標準比較低。
22#
 樓主| 發表于 2018-8-15 14:14:19 | 只看該作者
遠祥 發表于 2018-8-14 18:46
樓主的意思因為帶墊腳腳輪因為設備的重量,如果直接放在樓板上會導致樓板坍塌的風險嗎?
其實樓主可以在設 ...

是的,因為腳杯直徑小,單點壓強大,樓板的環氧樹脂層開裂了,但主體樓板是完好的。3mm不知道行不行,我再試一試!謝謝!
23#
 樓主| 發表于 2018-8-15 14:15:09 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-8-14 20:57
設備安裝角落還要移動嗎?如果不移動,樓主參考2樓的結構沒有問題的,我們的設備就是這種固定方式。

最好是能移動,2樓的結構不錯!
24#
 樓主| 發表于 2018-8-15 14:21:25 | 只看該作者
二七 發表于 2018-8-15 00:22
我們的機臺有大理石
中間一段估計就有五噸左右
比你這機臺應該重多了

請問,是直接把腳杯放置在鐵板上嗎?這樣設備震動的話,不會產生位移嗎?我覺得像2樓那樣,再加一個固定為好吧!

25#
 樓主| 發表于 2018-8-15 14:22:57 | 只看該作者
bsw1121 發表于 2018-8-15 09:51
設備重還用鋁型材做底部框架嗎.......

這個,鋁型材框架計算過了,負荷足夠,只是設備單點壓強大,樓板受不了啊
26#
 樓主| 發表于 2018-8-15 14:24:32 | 只看該作者
454141017 發表于 2018-8-15 10:14
倒是一個臨時性的棘手問題,解決辦法有:
1.蓋房子或換房子,
2.樓板全面用鋼板加固,鋼板的重量可能比那 ...

支持第三條建議,謝謝!
27#
 樓主| 發表于 2018-8-15 14:28:08 | 只看該作者
去缸活塞泵 發表于 2018-8-15 10:27
我也這么認為,腳輪能承受的機器,自重不會非常大。這樣的靜載荷對樓板不會有什么影響,如果很重就安裝位 ...

主要是設備底下支持的就幾個腳杯(直徑φ80),單點壓強大。減少震動是一個考慮的點,靠梁布置設備是可取的建議,謝謝!
28#
 樓主| 發表于 2018-8-15 14:28:59 | 只看該作者
大蘿卜 發表于 2018-8-15 12:20
在整個設備下墊塊花紋鋼板4-6的厚的就可以了

嘗試一下!謝謝!
29#
發表于 2018-8-15 14:31:09 | 只看該作者
sf-1224 發表于 2018-8-15 14:11
這個鋁型材框架計算過負荷,是足夠的。主要是設備在4樓,受力點是小腳杯(φ80mm左右),單點壓強大!另 ...

啥樓板內部有環氧樹脂層?是不是修補防漏加的?
普通廠房承載,一般是500kg/m2;

增大接觸面吧。
30#
發表于 2018-8-15 14:31:57 | 只看該作者
sf-1224 發表于 2018-8-15 14:21
請問,是直接把腳杯放置在鐵板上嗎?這樣設備震動的話,不會產生位移嗎?我覺得像2樓那樣,再加一個固定 ...

用沖床那種橡膠板,是否減震效果更佳?