久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: 北曉北

Z軸斷電時,負載往下掉

[復制鏈接]
21#
發表于 2018-7-30 18:34:45 | 只看該作者
先剎車,再斷電機使能
22#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:43:24 | 只看該作者
xuzhuodage 發表于 2018-7-30 11:02
可以試試電機加減速機!? 但是轉速要增大,才能跟上速度

已經通過此方法解決,剛好從同事那里找到了幾個合適的減速機
23#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:44:46 | 只看該作者

我這個伺服電機是帶剎車的
24#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:46:08 | 只看該作者
機械小賤 發表于 2018-7-30 11:35
會不會剎車壞了,就算電路延時也不會延時了50mm

負載太大,剎車剛開始作用的時候,作用力量小,剎不住,所以會下滑
25#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:47:06 | 只看該作者

剛斷電的時候,會掉。
26#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:48:39 | 只看該作者

已經通過加減速機解決。平衡塊在機臺中,比較少用。一般電梯行業的會用到這個
27#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:55:05 | 只看該作者
破碎重組 發表于 2018-7-30 12:22
你這是正常的斷電,你搞時間繼電器。 如果是意外斷電呢? 你繼電器再怎么延時,馬達也會瞬間斷電的。 所以 ...

延遲繼電器配合大電容使用,意外斷電,電容放電,給馬達動力,此時剎車電斷掉,剎車抱死。解決負載往下掉的問題。



上面是我寫這篇帖子時間的思路。

因為同事手上剛好有減速機,就通過加減速機這個方式解決掉問題了。
28#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:56:38 | 只看該作者

負載太大,剎不住。Z軸出現這種情況,很正常。
29#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:57:17 | 只看該作者
軍CSJ 發表于 2018-7-30 13:16
和延時有什么關系?真不明白。看看電機抱閘的兩根線是怎么接的。如果看不懂電氣圖,不會用萬用表,那就用手 ...

剎車是好的

點評

我以前做過數控機床,對于這個問題見的比較多,剎車不會有問題,問題出在控制線路上,一般在機床振動的時候會出現掉軸現象。如果確定剎車、線路沒問題,處理好以后麻煩告知一下,謝謝。  發表于 2018-7-31 08:35
30#
 樓主| 發表于 2018-7-30 19:58:33 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-7-30 14:34
剎車是什么形式的剎車?剎車后立即斷開電機動力,要不會燒電機的,然后再斷電機的電源。這個得綜合考慮,單 ...

就是普通的,帶剎車的伺服電機。