$ ]6 }' K: p* L/ d1 ]$ W2 i看到一位在日本工作的華人電工寫的工作記錄,下面就介紹給大家一下日本電工在室內暗敷布線時,所用到的一種材料“電線綁扎膠貼”。
它適用于隱蔽工程,在日本,天花板上用帶護套電線時,不需要穿電線管保護。 “電線綁扎膠貼”需要配合專用的速干膠來使用才可以達到預期的效果,它可以在混凝土面、金屬面、木材面等處使用。下面翻譯一下速干膠管上的說明書: - 用途 速干膠涂抹在“電線綁扎膠貼”后請在兩分鐘內貼在混凝土墻面,溫度在二十三度,濕度百分之五十的環境下,需要30-60分鐘可以硬化。數據僅供參考畢竟與施工環境和膠的接觸面有關。
- 保管 請放置于兒童觸摸不到的地方,盡可能避開日光直射,5-35度的室溫且通風場所保管。只要打開使用了,原則上要一次要完全用盡,如果沒用了,請在封口處用膠帶纏繞密封后保管。9 O4 M) S% N+ A" N& M( H# u" H, d
“電線綁扎膠貼”由兩部分組成,灰色的四方形面板長寬為30mm,表面有很薄的凹凸層,黃色的綁扎帶大概有100mm長,里面應該有金屬絲,外邊是絕緣材質。涂抹速干膠的量要恰到好處,多了浪費,少了會墜落而掉下,同時也要看綁扎的電線是弱電還是強電,一根還是多根的線。 “電線綁扎膠貼”是這位電工朋友給它起的中文名字,咨詢了一些電工朋友,他們表示在國內沒見過這種材料,在配電柜內部有類似的使用方法,但布線時綁扎固定電線的還沒見過。大家做室內布線時有用過它嗎? 0 {( A0 k, B6 X; u |0 l
下面就結合實例給大家具體介紹一下! 通常,電工先行,布線時會將電線綁扎在混凝土天花板的最上面,這樣后期不會干擾發到其他工人施工,也不會返工。強弱電同時布線間隔最少要150mm以上的距離。
- ?, J( X; _$ h/ i, t5 N$ c
上圖綁扎均為弱電線,分別是火災報警器用(乳白色),網線兩種(藍灰色,黃色),電話線(灰色),電視信號線(黑色)。 正常情況下,火災報警感應器(裝在天花板上)以外的弱電線,都應該是地面走線,但這次電氣改裝工程,很多都是增設的,并且位置發生了改變,所以電線走的天花板上面。 ; j/ u9 R& _- @- f* c
上圖,右下角是這次電工裝的電纜橋架,在螺絲桿上掛的黃色鉤子還有小的灰色卡子也是布線時經常用到的材料。 9 W; T. G( c& `& |% U2 i* l% y
電線綁扎間距是一米,根據電線的根數與總重量可以適當縮小間距,如800mm左右。這就不用尺子測量了,電線多了有下墜感可以在中間再加一個綁扎膠貼即可。
4 U8 \; i! U8 @0 e2 U1 x0 z
布線時,如果遇到橫梁拐角處,請多留些電線并且用手弄彎曲一些,弄個造型。不要讓電線直接接觸到橫梁的混凝土拐角,晃動劇烈時容易將電線弄斷。
+ \3 n7 Z0 s& P( S! i: e
“電線綁扎膠貼”在混凝土墻面也同樣可以使用,上圖是金屬面天花板,它的上層是澆灌的混凝土地面,這種結構在日本近些年漸漸的流行了起來。 5 D8 k5 w* k9 q
這張拍的角度不太好,小編本想給大家展示電線沒有接觸到混凝土拐角的情況。像這種情況,如果有可能接觸到的話,一般會在拐角處貼一張黑色專用膠布,厚實且光滑可減少摩擦,保護電線。驗收時這也是檢查項目之一。
5 c- J7 N8 ?* E" m7 h, l4 A0 l
這個角落會建成三個衛生間。模板拆下來后,電工是第一個進入現場施工的工種,其他工人進來之前,電線已經拉的差不多了。
0 }. t9 L8 p; c- k
電工先布線的好處就是沒有任何障礙,可快速完成工作。但是,像上圖的場景,輕鋼龍骨是要貼石膏板到最上方并且要進行隔音處理的。貼石膏板之前,電工不可能將電線拉過去,那樣會因礙事而被剪斷。 這種情況在預埋階段要事先掌握好,被輕鋼龍骨分開的兩個屋子間如有電線需要通過,根據電線根數和位置就要預留線管在地面里,這樣后期先行布線就方便多了。 6 N+ w8 W; ?3 O
布線時,一般在地面畫好照明等器具的位置,然后在相應位置上方來貼電線綁扎膠貼,過半天左右就可以拉線綁扎,距離較長的位置再補上幾個膠貼。 ( y! L1 G! b3 E, @3 W
布線時,電線的長度要根據吊頂的高度而定,通常比吊頂再長一米左右,不知道國內的同行你們預留多長呢?電線要綁好往上放300mm左右,太低會影響吊頂師傅干活。碰到某些人還會剪斷你電線。 1 f: v) p1 s- k. }
電工布線后,輕鋼龍骨的輪廓也出來了,就等著管工干完就可以貼石膏板和天花板了,在日本,電工只做電工的活兒,水管由管工來做。水電是完全分開的。 5 k9 O( c- r( v4 |* g
粉色的涂層是發泡膠,當墻壁的另一側是室外時,墻面就需要噴上發泡膠,上圖厚25mm。 這個情況工頭要提前掌握好,一定要在噴發泡膠之前將電工布線用的綁扎膠貼弄好,如果忘記了會增加很多工作量,發泡膠面上是貼不住的。 ! s/ z/ |1 r. j# j/ B
“電線綁扎膠貼”在正常室溫環境下,配合專用的速干膠,一個膠貼可以承重2KG。2.0mm*3芯的護套線,一個膠貼最多綁扎不超過四根。日本這些年一直在使用,按照要求做是不會掉下來的。 (轉) + ]6 j2 y# H5 d7 R9 w
|