設備接地與產品需要防靜電是一回事嗎?

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-5-7 12:32:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近遇到一個這樣的事情,產品為電子產品(帶元器件),需要進行一些生產設備。對與產品接觸的零部件提出了防靜電要求——一般都是一些防靜電非金屬材質(以前碰到的都是這樣)。后來廠家制作的定位板為鋁板,說是設備進行接地用鋁板就是和接地導通,起到防靜電作用.請問是這樣的嗎?在此謝謝啦!/ t! H5 v3 C& }6 w* K6 x# s
$ P0 ~2 R! a5 O0 ^
+ z! ~8 `/ p. K' l* P; z
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-5-7 13:57:35 | 只看該作者
單純的設備接地起不到防靜電作用,防靜電要做到不起電或者等電位才行
3#
 樓主| 發表于 2018-5-7 15:00:13 | 只看該作者
universal 發表于 2018-5-7 13:57: t" G: M% n1 I$ ?- c6 m
單純的設備接地起不到防靜電作用,防靜電要做到不起電或者等電位才行
4 s. Q1 u9 N! d) p; ^# D' z' w* O
謝謝!
4 e; U) M1 x! s- ~3 T$ P  R, B
4#
發表于 2018-5-7 15:38:36 | 只看該作者
一般正規廠房靜電地和設備地是分開的,接一塊兒不行。
* Q& m; ?2 n9 V4 {; U0 G
5#
 樓主| 發表于 2018-5-7 16:39:45 | 只看該作者
yanzhenghua 發表于 2018-5-7 15:38
* t4 m8 O8 m9 d$ \一般正規廠房靜電地和設備地是分開的,接一塊兒不行。

* z0 H) b7 M) }3 P: E/ `你說的靜電地指的是員工靜電環的的接地嗎?
' D9 t. y& g- `9 `# t, B, i4 Y+ x  O# }5 f) r( V9 n; G+ E
6#
發表于 2018-5-7 16:46:38 | 只看該作者
非標男 發表于 2018-5-7 16:39( f" I: T; J. T/ ?& ?
你說的靜電地指的是員工靜電環的的接地嗎?
# S2 n) Z/ E) {$ P2 q" W+ D( C
每層樓都會根據要求設計對應的靜電樁,你說的靜電手環通過操作臺架上的靜電連線連接到靜電樁,這個有對應的標準* E; g1 w. O: ?' H6 u
7#
 樓主| 發表于 2018-5-8 09:44:40 | 只看該作者
yanzhenghua 發表于 2018-5-7 16:46
4 f! b- q. z1 j, p7 S每層樓都會根據要求設計對應的靜電樁,你說的靜電手環通過操作臺架上的靜電連線連接到靜電樁,這個有對應 ...

$ p5 X0 j2 k. Z' s9 S- m非常感謝您。初步了解了下,進行一個匯總,不知道理解的對不對?防靜電是要用一定表面電阻的材料制作,是可以進行導電的,釋放是溫和緩慢的。1.絕緣體是不行的,無法把產生的靜電釋放。2.金屬材質,電阻太小,在進行放電時瞬間的電流或電壓過大,也會擊壞產品.3.由于功能不一樣,所以工廠里面設備的地線與靜電地線會不同。
- i3 I' z" g& N4 q6 M+ Y: J: y0 [& c. n' F2 X1 p