S7-1200帶ET200sp從站,PLC和從站各有兩個高速計數,系統斷電時,從站高速計數丟失

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-4-29 14:27:31 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC1217,帶ET200SP的從站,從站上有兩組高速計數。現在出現的一個問題是,當關閉主電源時,從站高速計數的數值會有時候突然變為零。從站獲取的計數值已經設置為了斷電保持。
后面一直查看程序,以為是復位程序部分有問題。因為從站不能使用高速計數塊。只能讀取當前數值后保存下來。而且把當前計數值保存的DB塊也設置為了斷電保持。
用博圖軟件強制PLC 停止和開始卻不會出現計數值丟失的情況,應該斷定不是程序的問題。
后一直在線查看,發現關閉主電源瞬間,從站的計數值會突然變為零,也就是關閉主電源后,從站高速計數的數值已經為零了。
從站部分斷電比PLC部分斷電快(從站有模擬量,比例閥等耗電元件),從站斷電后,高速計數模塊失電,因為失電計數器數值變為零,而PLC還要運行一點時間,導致PLC讀取到從站高速計數模塊計數為零后的情況。而把零保持了下來。
把主電源加了一個繼電器,取常開觸點加在高速計數運行前面當作一個條件。主電源斷電后,高速計數不處理,避免了讀取到從站斷電后,計數清零的情況。
第一次發帖詞不達意。僅把自己遇到的情況和大家分享一下。