請教:水滴在型鋼的最小滑落傾角是多少度?

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-4-1 14:32:10 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設備會產生水蒸氣,水蒸氣上升后在頂部型鋼橫梁處凝結成水珠,現不想讓水珠直接滴落下來,準備把型鋼橫梁傾斜一角度,讓水珠順著橫梁向一側滑落,傾斜角越小越好,請問型鋼傾斜多少角度合適?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-4-1 14:44:24 | 只看該作者
你橫鋼設計可以調整角度的,隨你自己調整,不就知道答案了嗎?

點評

要是能調整角度我也不需要問了  發表于 2018-4-1 17:59
3#
發表于 2018-4-1 15:11:54 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2018-4-1 15:13 編輯
8 m3 H9 C: q: U- c; l: M+ I$ y' D0 Y. a0 V) j
在橫梁做成傾斜的,當水蒸氣在橫梁上凝結后,沿著衡量往低處滑動過程中,也會隨時有凝結的小水珠加進來,這樣水珠重量和體積會逐步增大而還沒有等到它滑到橫梁最低端就滴落下來。! a, K. J& ~: I% T/ {, K8 u# C
想一想其他方式,我覺得把橫梁做成傾斜的還是有點問題。2 D6 U( h. b3 E; P
  v5 {" ~6 x9 y# O

. t( H! e' J. U! h' U: O  g+ w- j

點評

其他方式已經想過了,像你說的這種情況少  發表于 2018-4-1 18:00
4#
發表于 2018-4-1 15:57:17 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2018-4-1 15:58 編輯
3 H) D! N; h2 z' S+ D0 V3 o6 ]& \1 T. E2 l2 n: F8 Y9 b+ b; x0 A
不知道你的設備是啥樣的?我想了一種辦法,不知是否可行?設備頂部做成非平頂,然后在設備一周圈焊接一個能容納凝結水滴的凹槽,凝結的水珠沿著斜頂滑至設備四周的集水凹槽里,這個凹槽最低端連接一個導流管,將凝結的水珠導流出來。草圖中的集水凹槽不一定做的像我圖中畫的那么夸張,我這是給個示意圖而已。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

點評

順著墻壁流下,可以不要導流管,沿設備一周圈做一個很窄的集水槽就可以了,水蒸氣遇到溫度低的斜頂會凝結成小水珠,沿斜頂流到集水槽。  發表于 2018-4-1 19:26
謝謝您的回復,我的設備只需要順著墻壁流下就好了,不需要放置導流管道,目前是角度定不好  發表于 2018-4-1 18:02
5#
發表于 2018-4-1 15:58:11 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-4-1 15:11
% V$ M0 r" P3 t; V在橫梁做成傾斜的,當水蒸氣在橫梁上凝結后,沿著衡量往低處滑動過程中,也會隨時有凝結的小水珠加進來,這 ...
1 k, p2 a6 n4 [0 C
蠻有生活經驗。做成類似拋物線就可解決這問題: C4 f, r" O: |. N- W3 H

點評

有老師傅的話做成合適的形狀還是簡單的  發表于 2018-4-2 09:39
一根橫梁夠嗆,水蒸氣不是只沿著那根橫梁凝結的。  發表于 2018-4-1 19:24
生活經驗畢竟不是生產經驗,我只做一根橫梁,要把型鋼做成拋物線成本有點高  發表于 2018-4-1 18:04
6#
發表于 2018-4-1 20:17:14 | 只看該作者
橫梁表面怎么處理的?黑面?熱鍍鋅?還是防銹漆?沒有表面參數無法判斷。
7#
發表于 2018-4-1 23:07:31 | 只看該作者
水蒸氣應該不會只冷凝在橫梁上,有其他的大面積的部件嗎?

點評

當然有其它大面積部件,但是其他大面積部件就算滴水也沒有問題  發表于 2018-4-2 07:49
8#
發表于 2018-4-2 07:39:58 | 只看該作者
我想知道為什么不能做成調整的呢?
' t& s+ y/ E  B' B3 d/ K2 {! p8 C- N) `, b+ I0 l: r
9#
 樓主| 發表于 2018-4-2 07:48:42 | 只看該作者
魍者歸來 發表于 2018-4-1 20:17' M1 k! d. R! J8 a( s
橫梁表面怎么處理的?黑面?熱鍍鋅?還是防銹漆?沒有表面參數無法判斷。
3 o* K7 |6 M& D0 N, x  a
型鋼表面無處理$ u: H4 K6 _  T! K
10#
 樓主| 發表于 2018-4-2 07:51:23 | 只看該作者
yzhflypig 發表于 2018-4-2 07:398 t. j. W& q* I; k
我想知道為什么不能做成調整的呢?

  G% y" e( g0 J' S1 f1 Q, H因為我們的設備是屬于重工業,橫梁承受力量很大的,做成調整式的會減少承重,而且結構也不允許
, g/ y- o: _5 v) H, ^

點評

不可以,下部空間越大越好  發表于 2018-4-2 12:57
你可以加多一塊不承重的擋板啊。。。不一定非要水蒸氣上到橫梁。。。再隔一塊板可以嗎?  發表于 2018-4-2 11:23