久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6102|回復: 13

工程圖中的土建部分一般怎樣建模表達?

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-3-21 09:49:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

! ?4 O& T! N4 {) \, J/ M+ K9 F像上圖那樣的土建部分,一般在Solidworks中,怎樣建模?有什么技巧?
& s  _  h( e6 f
: h8 Y1 S3 s6 p0 {我的想法是建立一個地基的立方體(表示土),然后工程圖剖開,打土建剖面線,再把地基的立方體的邊緣線條隱藏7 e% `+ C% u% ?3 P7 v6 a

0 G  ]+ U3 `% L! M

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-3-21 09:53:12 | 只看該作者
確定不貼個圖?

點評

您反應太快,沒看全!  發表于 2018-3-21 09:56
3#
發表于 2018-3-21 09:54:13 | 只看該作者
我們一直都是按你上面的思路這么做的。
& T) F" m1 o8 a- Y! i( a7 Z9 l不過我們會把二次灌漿,預埋件,都畫上。

點評

感謝!  發表于 2018-3-21 09:56
4#
發表于 2018-3-21 10:05:29 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2018-3-21 10:12 編輯
8 j. n4 {  t8 b9 K/ b2 K5 h& T1 ?5 t8 {+ y% v; I- |& D" w
"建立一個地基的立方體(表示土),然后工程圖剖開,打土建剖面線,再把地基的立方體的邊緣線條隱藏*",方法沒有錯。建模跟做設備一樣,有什么就建什么,按設計尺寸做就行。給你看我們總圖的局部布局。出圖時,注意標出0基準面,然后其他位置標高用標高符號和數值表達(按土建標準標注),不要拉尺寸線,因為尺寸線太長,拉出來很丑。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

點評

感謝,很專業!  發表于 2018-3-21 10:14
5#
發表于 2018-3-21 13:46:43 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-3-21 10:05) [7 {1 Z: z' Y* J5 R2 D0 ~% N, u
"建立一個地基的立方體(表示土),然后工程圖剖開,打土建剖面線,再把地基的立方體的邊緣線條隱藏*",方法 ...
( O+ ~6 K4 ]6 V. b7 L* J; K" J6 q$ }
  管道插件用的很6呀,我也在畫管道,不夠都是PVC管。模型庫要自己畫,弄了一段時間管道插件 沒弄明白,. j: {7 d6 f6 m: t* o9 |
6#
發表于 2018-3-21 13:59:43 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2018-3-21 14:02 編輯 + ]. Z! C2 m$ ]. B# D0 A
fiyu1314 發表于 2018-3-21 13:468 b) M; `6 h0 ?  o
管道插件用的很6呀,我也在畫管道,不夠都是PVC管。模型庫要自己畫,弄了一段時間管道插件 沒弄明白,$ J  [* {0 w8 J  L# [) t0 i
...
) d: I6 M1 D! k) x
配管要做的好,要先建立管道庫。圖片好像傳不上來
' E. s) u+ d& ]2 y* }
7#
發表于 2018-3-21 14:29:52 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-3-21 13:592 G$ T7 h: [; \# G  ^
配管要做的好,要先建立管道庫。圖片好像傳不上來
* X! Q: n6 Q: ?1 [. v4 w( S5 H
  嗯,管道模型。的特征都需要按要求命名。我弄過一段時間,后來忙別的事了 就沒繼續弄,先不弄了,反正我也不想一直做管道的工作。正常裝配做吧,$ L' M' N- V9 I( }
8#
發表于 2018-3-21 14:37:52 | 只看該作者
fiyu1314 發表于 2018-3-21 14:299 {/ `* t4 r  M
嗯,管道模型。的特征都需要按要求命名。我弄過一段時間,后來忙別的事了 就沒繼續弄,先不弄了,反正 ...

5 j. S: R# o+ d: m$ m按實體裝配效率非常低,如果按配管做,一條線就是個管道。但是建立標準管件庫非常麻煩。也一樣了,不是這個麻煩,就是那個麻煩了。這會又能上傳圖片了。這是一個設備頂部的一部分。3 D; s* u9 F  L) P

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
9#
發表于 2018-3-21 16:26:29 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-3-21 14:37( y7 b+ R2 p* w4 B+ ~* P; |
按實體裝配效率非常低,如果按配管做,一條線就是個管道。但是建立標準管件庫非常麻煩。也一樣了,不是這 ...

7 d$ e& `' Z0 ]用管路功能出BOM有沒有問題?
. l$ |; U/ w; [1 a- e我們以前搞管路,為了出BOM不得不把管子按實際下料長度做成零件...- _; S8 O4 M6 u& h* |
10#
發表于 2018-3-21 16:33:12 | 只看該作者
防彈蝸牛 發表于 2018-3-21 16:26
- R+ g/ f% r- o1 k6 Y' z9 g用管路功能出BOM有沒有問題?7 C* C" F4 F* W
我們以前搞管路,為了出BOM不得不把管子按實際下料長度做成零件...
. d( a, n8 O8 ], ?* u
沒有問題。
% v* @/ }; ?8 O5 b
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-8-20 03:29 , Processed in 0.071884 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表