不銹鋼材料承重時厚度計算

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-3-6 17:58:58 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我打算在窗臺上做不銹鋼材料的支撐架,支撐架上面鋪人造石英石窗臺。因為墻后(除開窗戶厚度)只有150mm左右,而窗臺石材要做到300mm,所有有一半的窗臺是挑空的,肯定要加支撐架。
7 `" \+ t' I% E9 H9 N' T/ ~
- ]2 ^; X4 z: @: E0 \& X我想了兩個方案,第一是用厚板切割,但是不知道用多厚的板材切割,10mm?20mm?第二是用50*36的槽鋼和角鋼焊接在一起做支架,這樣厚度就高了點,承重應該會好點。兩個方案都是要在每個支架上打兩個8mm膨脹螺栓固定8 ]2 [2 }2 @8 t: _, \3 R2 e, ~3 l

6 c2 w% f4 h3 @, Q- c. e這個窗臺有4m長,300mm寬,石英石本身的重量應該在60KG左右,窗臺上可能會有人坐,估計兩個人的重量j算140KG,但是不可能坐在一起,肯定是分開做,然后支架我打算美450mm做一個
7 S* P2 o$ u* k1 \
1 O; J( w& W) G問題是,方案一的不銹鋼板要采用多厚?方案二,用4mm厚的型材焊接可以嗎?有沒有更加省材料的做法?, r4 a  ?) B( ^/ h2 _$ p
; t9 v' u/ J& J$ c: |% o
7 x7 k& I% s* T5 Y3 a& |- h

% ?7 G# A. i9 c! b$ |$ ^

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
吉吉幾幾 + 30

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-3-7 02:03:29 | 只看該作者
兩個人是不會坐在一起,但要考慮做運動的沖擊。2 s/ w) ?0 L. A8 |$ A+ [- ~: m

* j. h# B! h$ R; F" U每個支架兩個M8拉爆,唉,太會省錢了。' b' N1 r1 ^' m

+ t' D+ n7 E, x5 f如果是高樓,不想高空墜人或落石,最好全支撐,加斜筋,包邊,加護欄。
+ p& m+ p/ u# o% d' z" I( W6 Y
3#
 樓主| 發表于 2018-3-7 08:38:25 | 只看該作者
本帖最后由 HITWB 于 2018-3-7 08:49 編輯
* q! Y! f, I, b  O- y1 ?6 F
1 |& T9 u# k/ L: N是在戶內側,窗臺內側,不會有下墜的事情。不過到底要用什么材料以及螺栓,還請各位出處主意啊,本人確實不知道怎么弄
7 A# T4 `1 d0 X. W8 p' a. l' _
. a* ?* i/ A" j: r每個支架兩個螺栓也是考慮到150mm的窗臺,螺栓打的太密不知道行不行,會不會把墻體打開裂,沒什么經驗7 P( z/ C- o! B; j, s* V: D
4#
發表于 2018-3-7 09:30:01 | 只看該作者
放棄吧,只要倆人一做運動,你的努力全是白搭

點評

不要開車  發表于 2018-3-7 16:34
5#
發表于 2018-3-7 10:54:59 | 只看該作者
方案2較現實,4毫米足夠。改成槽鋼,翻過來安裝直接打孔,不需再加角鋼。
6#
 樓主| 發表于 2018-3-7 13:31:37 | 只看該作者
xuzhuodage 發表于 2018-3-7 09:30# i2 U8 Z& v. T+ q4 a# C2 U3 r3 e. z
放棄吧,只要倆人一做運動,你的努力全是白搭

9 S" P3 `* r0 J9 ~+ _那您有什么好的建議或方案嗎?" t" n% |# Y/ q; N

: X% J8 a2 O( R. t1 B6 F
7#
 樓主| 發表于 2018-3-7 13:33:04 | 只看該作者
本帖最后由 HITWB 于 2018-3-7 13:56 編輯
2 F; ^6 l+ A; S4 X
702736 發表于 2018-3-7 10:54: f' _1 [6 Q' {# x1 k. |$ r
方案2較現實,4毫米足夠。改成槽鋼,翻過來安裝直接打孔,不需再加角鋼。

# w$ ^1 z" ^4 p) g9 |槽鋼反過來的話,和石材的接觸面就少了,改成4mm厚的方管又不好上螺栓。您還有什么好建議嗎?螺栓用什么規格,用幾個比較靠譜呢?
  s6 q* v- ]' H8 G5 e- U5 {  H) k: Z' E4 t/ O
我畫了兩個圖,左邊是用60*34*4.5的槽鋼反過來,在槽鋼前端焊接一塊4mm厚鋼板,后端反過來的話比較方便打螺栓。' `1 _7 H6 R' N
右邊的圖是用60*40的方管,壁厚是4mm,方管的后端為了方便打螺栓切掉了頂端的一層,變得和槽鋼類似。
# H) [' i4 d# D# I, k; m如果這兩個辦法都可行的話,哪個更好?還是說都有缺陷?2 u8 I: V1 [' e/ e- v1 j
4 E. x' Z3 P( d
螺栓改為12mm行不?在60mm寬,150mm進深的窗臺區域,打兩個膨脹螺栓可行嗎?
6 X9 ~6 r1 m; y4 H5 Y

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
8#
 樓主| 發表于 2018-3-7 13:58:38 | 只看該作者
感覺還是不好,這種做法不知道強度夠不夠,但是表面不一樣平了,對石材放置不利
9#
發表于 2018-3-7 14:27:16 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2018-3-7 18:25 編輯
2 r. c6 w# ^# G1 o; d! r
HITWB 發表于 2018-3-7 13:33
1 D- ]8 h! x# u* r& c- _槽鋼反過來的話,和石材的接觸面就少了,改成4mm厚的方管又不好上螺栓。您還有什么好建議嗎?螺栓用什么 ...
8 c1 n' j* [+ ]0 h! }# M
都可以,有啥現成材料就用啥。沒必要再在槽鋼上加焊一段蓋板,倒是建議施工時填水泥找平增加接觸的可靠性,假如是方管,也只要上面打二個大的工藝孔能通過套筒扳就可。- j# ?( O1 b2 G6 Z5 Q5 a8 a
8毫米的膨脹螺釘強度足夠了。
$ k( p, q( R- c5 Q0 i
10#
發表于 2018-3-7 14:43:35 | 只看該作者
高度36強度差了點