老房子,用的是刀閘開關上面寫的16A,刀閘開關上安裝的保險絲直徑記不住了,反正就是我家大概有3500w左右就燒斷。因為老房子沒有地線,而且以前金屬的電冰箱發生過漏電現象,所以我想更換現在的帶漏電保護的空氣開關?* E+ Z7 ~2 b3 `  m, W! |8 ^6 D

+ x' f" S9 A+ Z! J0 M9 @. O( _5 [某寶推薦的2p16A,我按3500w算也差不多16*220
" G  E5 e+ c& S& Z( i& O
! ~* X, f, k" B3 @3 q4 d我百度了下帶漏電功能的原理,進入的電流和流出的電流不等的時候就會跳閘
0 w7 u1 d1 i+ k8 Q& `
4 t8 q2 ]4 o5 ?$ x' h0 K帶是百度還有不同意見認為老房子不適合安裝這個“老樓的確有線路接線方式不適合安裝漏電保護器開關的情況存在,主要是公用零線的問題。”,這個大家怎么看,我適合安裝這個么?會不會不該跳的時候跳,該跳的時候不跳。
9 D6 G' n: i0 U: G, Z
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-2-5 09:51:55 | 只看該作者
前幾年陪孩子在市里上學,租的房子,入戶閘刀經常燒保險,有時半夜起來打手電筒換保險,大前年冬天臘八那天早晨起的特別早,準備做臘八粥,突然斷電,保險燒了。燒保險是常事,后來干脆買了一卷保險。前年剛入夏，入戶閘刀的接觸片直接燒斷了,閘刀沒法用了。去買了個空氣開關關上了,直到去年搬家,一直沒出過問題。* H+ g" u! e8 ^5 k7 i! j

% P# {1 ~4 v, H$ Z# }" Z0 m樓主還是先問問小區物業或者電力部門。我當時換之前去問了電工。
3#
發表于 2018-2-5 10:13:50 | 只看該作者
公用零線  是不是 TNC意思,如果是的話,這樣保護接零情況下漏保會拒動0 ^. V6 u6 D" t% g1 @
線路老化破皮是誤動: h. g7 v2 \! y7 c
4#
發表于 2018-2-5 11:20:29 | 只看該作者
可以,改啊
) V7 U  v. a( y* U
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-2-5 11:42:08 | 只看該作者
接完試下唄,零火一碰,看看跳閘不

點評

你這是測試保險絲功能,不測也知道  發表于 2018-2-5 11:50
6#
發表于 2018-2-5 13:18:46 | 只看該作者
我家老房子用的就是空氣開關,沒有問題的

點評

貌似沒有  發表于 2018-2-5 13:21
用沒有漏電保護  發表于 2018-2-5 13:19
7#
發表于 2018-2-5 14:12:09 | 只看該作者
專業的事讓專業的人來吧,自己下手再出差錯

點評

上回閘刀開關都自己換了,還是帶電操作  發表于 2018-2-5 14:35
8#
發表于 2018-2-11 13:21:02 | 只看該作者
夢寒 發表于 2018-2-5 11:42
. u0 D0 X5 F; {% V" ~接完試下唄,零火一碰,看看跳閘不
) Z$ G2 w1 h; H2 `/ M
一看你就不懂,漏點保護器短路不跳!空氣開關才跳閘!
8 o+ o# o1 H3 `0 h! w
9#
發表于 2018-2-11 13:26:16 | 只看該作者
如果自己家的老房子,最好買個空氣開關+漏保,對于你擔心的地線問題,自己買根角鋼打地下吧,深度大于2米應該就可以了,這個有標準的,你可以查一下,然后把家里插座地線連接上。
10#
發表于 2018-2-12 17:43:12 | 只看該作者
可以,空氣開關加漏保