請教各位師父關于制冷機制冷量換算問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-1-22 16:17:52 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有3噸果醬,溫度從110度需要降至25度以下,打算用制冷機組配合冷卻塔來降溫,請問一小時內需要降至所需溫度,用多少HP的壓縮機,最好能給我個公式,謝謝各位師父了!
1 E& c  x5 M' |9 j6 v& L. }5 G1 h
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-1-22 18:35:03 | 只看該作者
用apspen軟件模擬下,就知道了,而且比較簡單。
3#
發表于 2018-1-22 18:57:35 | 只看該作者
1匹=735瓦,1KJ(千焦)=0.2778瓦,1日本冷噸=3.861千瓦,1美國冷噸=3.517千瓦,1英國冷噸=3.923千瓦,大卡就是Kcal/h,kcal本來是能量的單位,但除以時間就是功率的單位了。