發表于 2017-12-15 11:23:05 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神,對以下情況給點建議:4 x% f2 v; \7 \7 g7 F
2 H( _- c: B6 D% Z

, O+ c8 v- q. X1 R+ g7 S( l& l, ~- X( x# `% P  g
安裝表面會滴水,在冷源端面是否有涂層可以隔絕冷源
- J6 O1 R  X  K7 x

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

本帖被以下淘專輯推薦:

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-12-15 11:37:24 | 只看該作者
不可以,涂層隔熱效果不夠,用一定厚度的保溫(保冷)材料保護可以
3#
 樓主| 發表于 2017-12-15 11:49:57 | 只看該作者
主要是兩者的結合面有精度要求,看到國外在結合端面有層很薄的東西感覺像是鍍金屬上的。
4#
發表于 2017-12-16 08:44:56 | 只看該作者
冷源-45°,這個溫度用很薄的隔絕效果應該不行奧
5#
發表于 2017-12-16 20:12:43 | 只看該作者
    樓主這種情況,專業術語叫“冷凝”(環境溫度低于空氣露點溫度),一般處理措施是在滴水物體表面包保溫棉,但不能從根本上解決。這個時候一定要杜絕“冷橋”,具體措施就是把冷源隔開,選用導熱系數比較低的物體,常見的是木頭,工程塑料。向樓主這種情況,建議在冷源與連接體連接處增加一個絕熱零件即可解決。希望我的回答對你有所幫助!
6#
發表于 2017-12-17 15:23:21 | 只看該作者
樓主最好來個設備圖片
7#
發表于 2017-12-23 13:04:20 | 只看該作者
表面溫度要求多少度,說一下我看看我們可否做到,
8#
發表于 2017-12-23 15:15:26 | 只看該作者
你的基體溫度有變化嗎,是忽冷忽熱還是一直這樣子的,如果忽冷忽熱的話由于應力涂層會壞很快的
9#
 樓主| 發表于 2017-12-26 20:59:51 | 只看該作者
正在采用氣凝膠進行試驗
10#
發表于 2018-1-19 15:09:22 | 只看該作者
xuexixial lllll