小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器。許多廠家在使用PLC時,為降低成本,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,因控制電流過大,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,造成輸出失去控制作用。
4 O- l* F1 G6 G. j( U9 k- @9 F   將輸出點損壞的PLC處理后,當輸出點在出現故障時無需拆卸PLC就可以更換,大大降低了設備的故障停機時間?,F以繼電器輸出型為例介紹方法如下:
* q, o7 c% Y# `' }  1、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下;2 n; N) |& l* f3 z, J. z# @! k$ u) S3 l
2、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接。
" f  H% I' I3 X4 O) \( z' o! u3、在電柜內合適的位置安裝與原PLC內部繼電器線圈控制電壓、電流相當的小型繼電器,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥。7 \5 N6 C% w9 \1 m* c* y6 d
    ; Y+ A" a; ]/ S
  使用上述方法需要 注意兩點:1、外裝小型機電器線圈的控制電壓、電流應與原PLC內部的相當,可具體參照PLC的使用說明書 ;
1 o6 h  N& C1 c2、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,故拆卸時應注意電池,防止ROM掉電程序丟失,故應在拆卸前最好將程序備份,以防萬一。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-5-16 18:05:19 | 只看該作者
分晰及敘述的非常好,借鑒了
3#
發表于 2008-5-17 01:30:07 | 只看該作者
謝謝能源員來這里進行技術交流。歡迎大家能多來這里進行交流。 謝謝!
4#
發表于 2008-6-16 11:45:16 | 只看該作者
這個,只能說學習了
2 e) B7 {( O7 N6 B! I
" O" k  L* w+ ?5 F找個機會試試
5#
發表于 2008-7-5 14:58:08 | 只看該作者
這種方法不錯,我們也采用。
6#
發表于 2008-7-5 22:11:15 | 只看該作者
很不錯的方法,很值得學習,實踐中總結出來的吧
7#
發表于 2008-7-15 09:50:40 | 只看該作者
很有用,對我來說,謝謝,呵呵。。。
8#
發表于 2008-7-19 13:27:03 | 只看該作者
不錯的建議,我看我們公司的維修人員也可以用此方法解決目前的狀況了!
9#
發表于 2008-8-23 15:31:35 | 只看該作者

就是有點麻煩。。。

像這樣處理,還不如從根本上改變輸出電路來得快。。。( a0 @6 r- a' b- v9 w2 G8 p  f( O" L

1 d7 e& }/ m4 B$ [& }3 v9 r, ]! R0 b; l我一般是修改程序,換成空余的點上去。。。
10#
發表于 2008-9-3 22:41:30 | 只看該作者
一次誤將220V交流電(負載為接觸器)接到西門子LOGO!的24V晶體管輸出端居然沒有燒壞,很是意外。