久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4792|回復: 7

解決單片機抗干擾問題---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-5-5 00:08:52 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大俠們:
, e+ E8 m# }; w0 `; }/ f  我在使用89FA51或52時,電源是變壓器220/6V,整流出來用1000微法和0.1微法電容7805穩壓管0 i6 P2 K) r$ w, X
89TA51正負極用了一個0.1微法電容,在工作室調試時沒問題,但一裝在設備上有時會出現死機現象。
$ Q7 i  @2 I% n同一臺設備上有變頻器,步進電機驅動器,直流高速板,交流接觸器和電機。" l6 `5 _" K5 L/ F1 l
請問:問題出在那里,( e) }4 X1 q; E7 V/ ]. c, O* R* {
有什么最佳解決方案,在這里謝過了!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-5-5 10:05:25 | 只看該作者
這個問題我也遇到過,當然了不是我設計的,那個電路是利用51制作的多點定時控制器,每當繼電器動作是就死機,分析是繼電器控制的感性負載(日光燈、電動機等)造成干擾。我也進行了改造,改造了電源電路,電源電路和樓主的電源電路一樣是7805三端穩壓電路,主要器件都更換了(包括變壓器)沒有效果,由于電路不是我設計的就沒有再弄。
; o/ t- [, n/ N9 D: l我曾經在一家科技公司工作過,那個公司就是制作鐵路上使用的報警器是用的單片機控制,曾經出現過開關室內的日光燈時設備就死機,我記得處理的方法是將邏輯地與電源地分離,電源地接地,邏輯地懸空。
3 T, j. P2 o# {2 P5 B. W9 H還有一點電源用開關電源比較好,如果需要多級電壓可以在采用三端穩壓!+ D! u' h4 E' E2 Z
* _) o) g# y9 Q& t2 n2 V
[ 本帖最后由 鼠標 于 2008-5-5 10:06 編輯 ]
3#
 樓主| 發表于 2008-5-7 20:22:08 | 只看該作者
多謝指教!
4#
發表于 2008-5-9 22:50:06 | 只看該作者
電源用開關電源
5#
 樓主| 發表于 2008-5-11 20:47:34 | 只看該作者
謝謝!用開關電源就能解決干擾問題,那我試下看。
6#
發表于 2008-7-2 14:28:44 | 只看該作者
220V/6V是不行的
* M" q) K, U% p6 s$ ]% L7805前后壓差必須大于3V$ f0 X* L! \- B& @' n9 Y# @9 m* u( T$ L
用9V的就比較好
! D+ m6 G' y/ l% C" O最好是用34063
$ `/ b* _! }5 m8 w6 v4 v8 W5 @力源有一種一體化直焊的開關電源 最常小 可以焊在電路板上220V/5V
7#
發表于 2008-7-30 23:55:58 | 只看該作者
是電源部分的問題引起的復位./ s( P% Q  O2 Q* J6 x
線路板布線不合理.
8#
發表于 2011-10-22 10:43:56 | 只看該作者
直接買個5V開關電源 8塊錢的事。研究來研究去的。