一臺3KW單相電機要配一臺汽油發電機,發電機功率該選多大的?

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-3-17 14:43:09 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教,一臺3KW單相電機要配一臺汽油發電機,發電機功率該選多大的?謝謝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-3-17 16:03:24 | 只看該作者
至少5kw,大點當然更好!
3#
發表于 2008-3-18 10:43:12 | 只看該作者
一般選168-2即可
4#
 樓主| 發表于 2008-3-19 16:35:17 | 只看該作者
原帖由 漁舟 于 2008-3-18 10:43 發表
一般選168-2即可

什么意思?
5#
發表于 2008-3-20 11:13:15 | 只看該作者
168-2是一種通用汽油機(動力)型號,你直接用5kw或5.5kw(建議不要超過6.5kw)的發電機組,不過其動力應為182F或188F。

[ 本帖最后由 泊比 于 2008-3-21 12:09 編輯 ]
6#
 樓主| 發表于 2008-3-21 10:20:22 | 只看該作者
原帖由 泊比 于 2008-3-20 11:13 發表
168-2是一種通用汽油機(動力)型號,你直接用5kw或5.5kw(建議不要超過6.5kw)的發電機組,不過其動力應為188f。

謝謝!
問題又來了,一臺本田4.5kw的發電機居然啟動不了2.2kw的電機?!怎么會這樣?
7#
發表于 2008-3-21 12:06:55 | 只看該作者
是不是本田的EC5000CX型,其電壓是220v,頻率是50Hz哦,額定功率為4kw,帶動2.2kw不應該有問題啊,檢查一下是不是哪個地方出問題了!
8#
 樓主| 發表于 2008-3-21 22:33:11 | 只看該作者
原帖由 泊比 于 2008-3-21 12:06 發表
是不是本田的EC5000CX型,其電壓是220v,頻率是50Hz哦,額定功率為4kw,帶動2.2kw不應該有問題啊,檢查一下是不是哪個地方出問題了!

謝謝!
是要檢查一下
9#
發表于 2008-4-13 10:19:16 | 只看該作者
你的電機啟動功率太大,一般推薦發電機能帶動的電機功率為發電機功率的0.3-0.4
10#
發表于 2008-4-14 22:56:13 | 只看該作者

請翻一下大學課本《電工學》

查查什么是cos-fai