蒸汽管道漏水怎么補焊?

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-2-21 19:35:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20公斤左右的壓力,120度的過熱蒸汽管道,主管砂眼,請問怎么補焊?
0 E0 N7 a3 A4 ?% ^- S6 _: \9 U2 |謝謝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-3-5 11:22:01 | 只看該作者
要看是焊縫沒焊好還是管子的腐蝕沖刷砂眼。若是腐蝕沖刷的,如果是單根影響不大的情況下常常采用堵管的方式,若管子數量多了,多是整屏更換。: b" u/ H) @# Y
若采用補焊,在管子厚度滿足使用要求的情況下,將管子砂眼部位打磨出破口進行補焊,焊后探傷。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
發表于 2008-3-5 11:40:53 | 只看該作者
是帶壓力焊接還是常規補焊?請講詳細一點!
4#
 樓主| 發表于 2008-3-5 20:03:11 | 只看該作者
帶壓焊.不是焊縫裂,是蒸汽循環泵出口主管道.
5#
發表于 2008-3-6 09:19:52 | 只看該作者
這類問題常用的補焊方法就是:鉚焊法。0 Y4 I7 F+ K/ F1 x  Z) f
具體就是,先將沙眼位置的氧化鐵、銹蝕等清理干凈,根據沙眼大小找一個大于沙眼的帶尖有剛性和韌性的如鋼釘之類的東西鉚進沙眼來阻止氣流和壓力,然后用電弧焊將該位置點焊,從而達到堵漏的目的。
. J% {2 Z$ j  Z$ Y$ [6 v當然,這種方法不能解決根本問題,待檢修時需更換或進一步處理。
6#
發表于 2008-3-6 09:52:35 | 只看該作者
帶壓管路不好焊補,特別是在壓力較高或漏點大的情況下,我們常用的方法如附圖,選用合適管接頭,帶有截止閥,將截止閥打開,將此管焊到主管路上,由于是在常壓下施工,容易施焊,焊完以后,關閉截止閥,待年修時,主管路沒有壓力的情況下,再換掉截止閥。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
7#
發表于 2008-3-6 11:24:09 | 只看該作者
樓上的方法很妙啊,又學了一招
8#
發表于 2008-3-27 22:42:19 | 只看該作者
與補焊帶壓水管差不多
9#
發表于 2008-4-24 22:26:51 | 只看該作者
查表,20公斤的120度不是過熱蒸汽的,請樓主查清楚。
10#
發表于 2008-5-16 20:26:45 | 只看該作者
可以用一種叫做分段逆向焊接法!