在轉動設備和流動介質中,低強度的機械振動是不可避免的。因此,在機組的制造和安裝過程中,在機組的設計、運行和管理方面應盡可能避免振動造成的干擾問題,把振動危害減輕到最低限度。當泵房或機組發生振動時,應針對具體情況,逐一分析可能造成振動的原因,找出問題的癥結后,在采取有效的技術措施加以消除。有些措施比較簡單,有些措施相當復雜。若需要大量的資金,應對可采用的幾個方案進行技術經濟比較,結合機組技術改造進行。以下給出了電機、水泵及泵房振動的常見原因及消除措施。2 G* d$ E0 |& z/ H. p
$ t8 |* P0 `5 p* D& ^$ `: O
1、電動機振動常見原因及消除措施+ `3 z g4 j+ u( ^4 s' L' N0 q6 E6 I2 l
1)軸承偏磨:機組不同心或軸承磨損。
4 C! W" F+ J# F; X消除措施:重校機組同心度,調整或更換軸承。
$ F7 m6 a6 `) ?# F7 G2)定轉子摩擦:氣隙不均勻或軸承磨損。; `/ g/ [4 S# A; F
消除措施:重新調整氣隙,調整或更換軸承。: Q) A! g- E, R- b6 W
3)轉子不能停在任意位置或動力不平衡。
5 { W- X; \- ]* S2 N消除措施:重校轉子靜平衡和動平衡。2 W g5 S6 B8 ` p" x# j
4)軸向松動:螺絲松動或安裝不良。/ L \0 i& V7 H# P9 \' q7 e
消除措施:擰緊螺絲,檢查安裝質量。0 I" i6 R1 `$ B+ C6 o5 J' |( B% V
5)基礎在振動:基礎剛度差或底角螺絲松動。! L: c0 @% H1 R0 ]! y, k
消除措施:加固基礎或擰緊底角螺絲。
, Q' R: R d6 s- F/ \6)三相電流不穩:轉矩減小,轉子籠條或端環發生故障。, s( u: C6 L! p, C+ x
消除措施:檢查并修理轉子籠條或端環。1 Q: e% R( T3 k* a3 B/ ^5 {
! f5 T6 L7 G6 L! a% G
2、水泵振動常見原因及消除措施
( |1 j# h: y7 C5 k1)手動盤車困難:泵軸彎曲、軸承磨損、機組不同心、葉輪碰泵殼。
" i" c1 |7 l W% k- r, p5 x+ l消除措施:校直泵軸、調整或更換軸承、重校機組同心度、重調間隙。; d* k* M/ z# r2 G
2)泵軸擺度過大:軸承和軸頸磨損或間隙過大。
' d$ V- f) ^' O+ z- ~3 ^% \消除措施:修理軸頸、調整或更換軸承。7 m; A3 i- S2 p% z7 F
3)水力不平衡:葉輪不平衡、離心泵個別葉槽堵塞或損壞。) B4 h b2 E# J, g V" r
消除措施:重校葉輪靜平衡和動平衡、消除堵塞,修理或更換葉輪。8 B% G% Y N5 R2 w8 P0 k
4)軸流泵軸功率過大:進水池水位太低, 葉輪淹沒深度不夠,雜物纏繞葉輪,泵汽蝕損壞程度不同,葉輪缺損。
+ r4 j, N2 e5 E+ x2 f消除措施:抬高進水池水位,降低水泵安裝高程消除雜物,并設置欄污柵,修理或更換葉輪。
3 W( ]8 u# f- \, Q: F7 e5)基礎在振動:基礎剛度差或底角螺絲松動或共振。/ |3 k4 {, W9 m4 b/ Z: W- k/ J: H
消除措施:加固基礎、擰緊地腳螺絲。
3 M9 E/ h1 g& {: K7 l! t( M6)離心泵機組效率急劇下降或軸流泵機組效率略有下降,伴有汽蝕噪音。
6 W2 W: {4 ]2 W; w9 f: M消除措施:改變水泵轉速,避開共振區域,查明發生汽蝕的原因,采取措施消除汽蝕。
$ V0 L# q- ~- ]) ~) X9 g& \7 F3 D/ A+ _- I! C' q$ {" U1 \
3、其它原因引起的機組振動及消除措施+ t, R; L* T* [0 C+ i
1)攔污柵堵塞,進水池水位降低。
: \! l3 b4 c0 B/ d消除措施:欄污柵清污,加設欄污柵清污裝置 。; V' ?) Q- b, W$ P I3 j4 J
2)前池與進水池設計不合理,進水流道與泵不配套使進水條件惡化。* J& i& F4 S" u6 @
消除措施:欄污柵清污,加設欄污柵清污裝置合理設計與該進前池、進水池和進水流道的設計。* ^5 z9 J+ W* X; \% ?
3)形成虹吸時間過長,使機組較長時間在非設計工況運行。1 a3 T, N" t& i: @& N
消除措施:加設抽真空裝置,合理設計與改進虹吸式出水流道。) O+ j* i" s! y8 y+ L$ K4 u+ k
4)進水管道固定不牢或引起共振。( i; P) w9 @' x4 {1 R8 ]
消除措施:加設管道鎮墩和支墩,加固管道支撐,改變運行參數,改變運行參數避開共振區。
5 A# |7 j# Q1 C4 {5)拍門反復撞擊門座或關閉撞擊力過大。- s3 g% ]9 v6 h
消除措施:流道(或管道)出口前設排氣孔,合理設計拍門采取控制措施,減小拍門關閉時的撞擊力。: V5 H, a9 O* ]& o
6)出水管道內壓力急劇變化及水錘作用。4 l! Q2 F1 m' I! j+ {: b
消除措施:緩閉閥及調壓井等其它防止水錘措施。! l6 S3 H6 F, T
7)機組啟動和停機順序不合理,致使水泵進水條件惡化。4 L& q* a0 E) ~" Y5 |+ F: I
消除措施:優化開機和停機順序。 |