發表于 2008-1-20 22:18:05 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
博世伺服比例閥
8 u+ D8 b" ?' g5 H! p帶內置電子線路(OBE)
7 |) ]8 r5 s5 w/ R型號4WRPEH 10
8 ?6 D5 C4 D2 x/ f: |" {2 x1 l7 J, B9 W, }0 m2 F( W8 e: u
請問:
; P  ^1 t( ]8 H& L1、其閥體上表面的螺釘是否是用于放氣用的?' n/ Z" n5 F4 F2 w! Q
2、如果沒有這個放氣螺釘是否會出問題?若出問題,會出現什么問題?
5 N$ x3 @, c% K; e" U5 ^" i2 V, L, \) o! _
大家各抒己見。: [: r0 B1 H6 ?( M7 b. k

% ^0 a+ Z8 o% t. f$ b5 W) L8 k3 X[ 本帖最后由 njit83 于 2008-1-20 22:23 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-1-21 16:53:22 | 只看該作者
我把樓主的圖直接貼上,方便大家看到。
; Z9 n, t. h4 J% |9 W' l2 d' M
- T/ Z' Z$ v0 d/ ^% P. M0 g我用過一些4WRPEH6的伺服閥,上面沒有放氣孔。10通徑的沒用過。
" d9 K. {! v" A5 ^2 }; c. v" T, h$ W
附傳一份4WRPEH6的資料。供大家參考。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
3#
 樓主| 發表于 2008-1-21 20:06:25 | 只看該作者
但是從整個閥的應用原理分析這個排氣孔的重要性大不大?
, t7 l* z7 Q+ L+ Y8 K" m因為作為比例電磁鐵,一般來講,它因該有個排氣孔,但是在型號4WRPEH 10的閥上沒有發現電磁鐵處有排氣孔,所以我覺得這個在閥體上的排氣孔很大的可能是排比例電磁鐵處的空氣,避免空氣對閥芯的運動造成影響。  x# r+ F( i3 s2 \2 f  r- s4 s
請問我在飛大俠,你用過一些4WRPEH6的伺服閥,閥體上面沒有放氣孔,那比例電磁鐵那有沒有排氣孔?
# ?5 H1 c" g5 c) a8 p* I還有就是6通徑和10通徑的安裝底板也不同,一個十字一個人字,會不會是通徑大的空氣影響大,所以10通徑的需要放氣螺釘?
4#
發表于 2008-1-21 23:01:12 | 只看該作者
非常感謝"我在飛"的資料.我正在查找伺服比例閥的資料呢!
5#
發表于 2008-1-26 17:28:58 | 只看該作者
這種閥在實際使用時,根本就不需排氣!
6#
 樓主| 發表于 2008-1-28 22:04:12 | 只看該作者
不需要排氣,能否具體解釋一下。
: Z: @  @9 u9 C3 Z  M  c德國人不會無故增加麻煩,必有其道理。
7#
發表于 2008-1-29 12:21:06 | 只看該作者
我司用BOSCH的比例閥量很大,從來都不用排氣的!但日本的就不行。伺服閥有的是帶位置反饋的,也沒排過氣。這東西 可能是校檢用的。
8#
發表于 2008-2-24 09:51:03 | 只看該作者
我想了一下應該是一個控制比例閥動作時間的校驗的,反應慢就調大點.有的閥在電路部分有個螺絲的話,一般是調量程的
9#
 樓主| 發表于 2008-9-10 23:43:59 | 只看該作者
4WRPEH 10伺服比例閥的最大工作壓力是多少?這個壓力和極限閥壓降是什么關系?
10#
發表于 2009-1-17 14:05:31 | 只看該作者
權限太高了吧,樓主 ,我現在有一個閥,壞了,想找點資料