久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4774|回復: 4

比例換向閥接線---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-1-16 20:03:47 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
華德的比例換向閥,帶個位移傳感器,放大器的接線圖中A和B兩個電磁鐵接反了,在程序里也反一下是不是可以?5 h# h0 o1 w: u6 \
工作時是不是應該只有一個電磁鐵有電?當plc沒輸出時,A .B都沒電?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-1-17 08:47:10 | 只看該作者
這需要看你A和B電磁鐵的控制電流曲線是否一樣了,如果不一樣,在程序中反一下后,還應將兩個電磁鐵的電流控制數值也反一下.工作時肯定是只有一個電磁鐵有電,當PLC沒輸出時,A和B是都沒電的
3#
 樓主| 發表于 2008-1-17 13:18:39 | 只看該作者

回復 2# 的帖子

多謝: G9 ]5 V, F" U( N2 T" `
再問一下,我通過plc給放大板一個-10-10v間的一個電壓信號后,油缸跳動的很厲害,不給放大板信號時測的兩個電磁鐵電壓為8v左右,是不是放大板有問題?
4#
發表于 2008-1-18 09:34:12 | 只看該作者
還有一點要看你的閥是不是有反饋,如果有反饋即使程序也反過來,只要AB接線是反的就會不停的進入自動保護狀態
5#
 樓主| 發表于 2008-1-18 14:35:49 | 只看該作者

回復 4# 的帖子

位移傳感器就是閥芯反饋,但是看原理圖,位移反饋只是為了比較閥芯實際位置和給定信號是否一致了,如果兩個電磁鐵不是同時得電的話,應該沒關系把?請問你說的自動保護具體是什么情況?能詳細點嗎?多謝賜教