GSK980TD數控車床急停報警---------求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-10-29 12:42:57 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這里有一臺GSK980TD數控車床,在回參考點的時候出現"急停報警",面版顯示"000 急停報警 ESP輸入開路",估計是超程引起的,現在通過超程解除開關把刀架移到行程范圍內了,但報警還是解除不了,  U# P% o1 g2 o+ g- D
1,檢查電器柜中沒有跳閘現象
( g8 T7 ]6 l9 S# f2 X# J2,用萬用表測了一下行程開關,各觸點連接正常5 ]& k9 e. I- ^" C4 [
請大家幫忙解決一下啊 謝謝了
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2007-10-30 11:33:11 | 只看該作者
問題已解決
5 b" V6 ?7 `  @/ H! {: [! G$ a是連接行程開關的線斷路了
3#
發表于 2007-11-9 15:55:20 | 只看該作者
我也遇到過一次; v, y. x$ z! ^0 _9 T4 ?7 @
是行程開關的觸電沒彈回來