久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5377|回復: 10

接觸器的選擇

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-10-13 06:50:40 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接觸器的選擇

接觸器的選擇.rar

5.38 KB, 下載次數: 101, 下載積分: 威望 -10 點

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-10-15 14:41:37 | 只看該作者
東西不多,貼出來不就可以了,還發什么附件呀, m+ h+ {1 c) J
% h0 y9 Z, ^5 ?  }7 Z
(原文)
3 h+ v" y5 T/ M9 j, t+ z: ]接觸器的選擇
) G* T0 f0 N/ O+ Y; j5 e! @: S* p  [1.額定電壓:銘牌額定電壓是指主觸點上的額定電壓,通常用的電壓等級為
$ `' t% A8 p2 p; H直流接觸器:220V,440V,660V: D! {8 [: ~; _/ T( b9 x
交流接觸器:220V,380V,500V
, N" z( b8 v* X4 `# E如某負載是380V的三相感應電動機,則應選用380V的交流接觸器。
$ z, O: u5 h1 q2 j- i; v! a2.額定電流:銘牌額定電流是指主觸點的額定電流。通常用的電流等級為:# t; k0 G7 v4 r; g! p5 E6 N
   直流接觸器:25,40,60,100,150,250,400,600A3 z9 i+ c% B  k
   交流接觸器:5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A
) e) y) x" \6 r' L! v7 R" O上述電流是指接觸器安裝在敞開式控制屏上,觸點工作不超過額定溫升,負載為間斷—長期工作制時的電流值。若超過8小時,必須空載開閉三次以上,以消除表面氧化膜。如果上述條件改變,就要做相應修正起電流值,具體如下:2 P& \  z  p; k+ L* w6 {
當接觸器安裝在箱柜內,由于冷卻條件差,電流要降低10~20%使用
4 f! {4 J" [; E% Y3 D) K當接觸器工作于長期工作制,而且通電持續率不超過40%;敞開安裝,電流允許提高10~25%;箱柜安裝,允許提高5~10%
* O: r% v: ]; \4 ~* ~2 A1 ^3.線圈的額定電壓:通常的電壓等級為3 W, D3 R2 p4 v! t
直流線圈:24,48,220,440V8 m0 r/ E( t( c  t
交流線圈:36,127,220,380V' S3 k0 r: s4 v8 u- i
(選擇時一般交流對交流,直流對直流,但交流負載頻繁動作時可采用直流吸引線圈的接觸器;直流接觸器斷開時產生的過電壓高達10~20倍,故不宜采用高電壓等級,電壓太低,接通線圈用的繼電器或接觸器的聯鎖觸點不可靠)0 u8 ^9 t8 e3 s7 K/ h0 U0 y+ m2 W
4.操作頻率:指每小時接通的次數,交流接觸器最高為600次/h,直流接觸器可達1200次/h。
( b) l0 m- M: O5 k5.輔助觸頭的工作電流:輔助觸頭(或稱輔助開關)的微動開關,它有兩個電流參數,一是約定發熱電流,一是工作電流。工作電流有多種,而約定發熱電源只有一個。# V8 u0 c% c3 L0 K: h" f* Q
約定發熱電流的定義:GB/T2900.18對約定發熱電源電流的定義是:“在規定條件下實驗時,開關電器在8h工作制下,各部件的溫升不超過極限值時所能承載的最大電流。”
5 ~$ ^  I: u# n工作電流:由它所控制的電磁鐵在閉合狀態下的負載功能來決定。
9 {6 Z' N( |5 X& U; `輔助觸頭的工作電流的確定:GN14048.5-93《低壓開關設備和控制設備 控制電路電器和開關元件第一部分 機電式控制電路電器》的附錄C“某些使用類別的輔助觸頭名義額定值舉例”中,列出目前使用較多的AC-15和DC-13的動作電流,AC-15類別中,輔助觸頭的Ith=2.5A時,控制電磁鐵閉合狀態下的功率(容量)為180VA;Ith=5A,控制功率為360VA,Ith=10A,控制功率為720VA;DC-13(直流)Ith=1A,控制功率為28W,Ith=2.5A,控制功率為69W,Ith=5A,控制功率為138W,Ith=10A,控制功率為275W。根據所控制的電磁鐵負載功率,和微動開關(輔助觸頭)的電壓值,就可算出它的工作電流,例如Ith=3A,可參照Ith=2.5A的控制功率,為AC-15時,控制功率為180VA(符合AC-15用于控制大于72VA的交流電磁鐵負載的規定),180VA/380V=0.47A,180VA/220V=0.81A,就是輔助觸頭在380V和220V電壓下的動作電流Ie;再如DC-13(控制直流電磁鐵),Ith=2.5A,控制電磁鐵的容量(功率)為69W,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,就是輔助觸頭在220V和110V下的工作電流,確定輔助觸頭的工作電流是很重要的,因為輔助觸頭的通電操作性能實驗,非正常接通與分斷能力實驗都與Ie的數值有關的Ie取大或取小都不符合產品的要求。
5 l+ S0 V4 m& D/ `# k8 Z[幾點補充經驗與參考:
: q" M, e1 |% x+ S9 [(1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是67-75A以下的設備.
4 S4 q8 ?8 T$ l1 ]$ \" z(2)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是80A以下的設備.
9 l( b6 w; }# _! a3 u. }3 P  N(3)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是116-120A以下的設備.
% s% L  f3 z5 M) y5 j9 Q還要考慮工作環境和接觸器的結構形式.% ~4 {3 B" c7 H  {
這是老國標規定.新國標規定我還沒見過.應該出入不大.
+ p  {/ U: p0 g: I; o+ ](4)電器的四種工作制:
0 R% E) n1 `) o- O, Ga.八小時工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間足以達到熱平衡,但超過8小時必須斷開電路。
& a. V& a. ~1 Db。長期工作制  當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間超過8小時也不斷開電路。長期工作制又叫不間斷工作制。
/ H% Q( l* F* ~; l" ^' }c。短期工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間互相交替,通電的時間比斷開的時間短的工作制,并且通電的時間不足以使電器達到熱平衡,而兩次通電時間足以使電器溫度恢復到環境溫度。8 F3 b# s, D6 V7 s3 p
d.反復短時工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間循環交替,并且有一定的比值。由于工作周期很短,所以電器達不到熱平衡。反復短時工作制又叫斷續周期工作制。]
3#
發表于 2007-10-19 23:49:03 | 只看該作者
貼出來,太長,不好看呀
4#
發表于 2010-7-26 13:53:36 | 只看該作者
帖出來很好,不用浪費威望
5#
發表于 2010-7-26 14:30:36 | 只看該作者
還是貼出來看的一目了然
6#
發表于 2010-8-1 11:37:02 | 只看該作者
回復 4# hezg 6 o* X* K) |3 s# q
3 J# Y; \& P2 k2 f/ e, ]8 `% ~8 {
9 b1 [0 |4 g# |, G$ l
   
7#
發表于 2010-9-7 23:51:54 | 只看該作者
好東西收藏了謝謝樓主的無私奉獻。
8#
發表于 2010-9-11 10:17:05 | 只看該作者
支出樓上的朋友  貼出來省事多了
9#
發表于 2010-9-14 09:07:11 | 只看該作者
帖出來很好,不用浪費威望
10#
發表于 2010-9-14 18:10:44 | 只看該作者
太長了,一般要求不高的地方選擇接觸器就看電流,及線圈電壓