三菱PLC根據指示燈判斷故障 7 M2 T7 b/ A* D' z7 A3 Q
1.面板上POWER燈不亮?
+ u; Z; u2 F' c8 |主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。 3 z+ ~- q( p$ l/ t! C3 q" d' o L
若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。
) @% E; }8 h0 h+ w! l2.POWER燈呈閃爍狀態?
' Q; J2 Z. S8 _假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。 , k# R" y9 m) ^, y9 o- m# M1 m# L
3."BATT‧V"LED燈亮
p* ]- b% f8 {; w, s5 i當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。
/ w* z& S# ~. L- I. y" k假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。 $ ~% f8 L5 m3 O& }( b. y
4."PROG‧E"LED燈閃爍 & V3 `& e1 J: }! V# o1 | v" F
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器編程手冊!7 L" L3 f, F- x; G! \8 M
5."CPU‧E"LED燈亮 ) S9 d4 \) g4 L5 t
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成: 2 g6 Z7 l# X2 U- {- f" q7 k% F# c0 W
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入. _. E0 j6 X: S' @; t- j4 l- Q
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)# M2 X- ?* P, Z$ N: z8 K1 u
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。; u9 X" b& `( I# }2 a, E
4.PLC附近有雜訊干擾
0 G' W) }# S8 J# X" ?% p% l若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。 |