原帖由 空山大禪師 于 2007-12-13 01:02 發表 ![]()
+ ^) Z5 Q+ z6 K8 w可以阿,看PID 要求。7 P: I" x" y4 C7 L7 I6 o+ H
如果風機變頻用來調節穩定風源系統壓力,風門用來調節負載壓力,控制對象不同,可以單獨設置回路和整定參數。風門慢,變頻器快,類似電源穩壓器。& C- o/ ^, Z( n0 t/ o6 L
4 f, i7 m- b& r如果同時調節一個被控參數,可能會有耦合 ...
8 v( L) M3 t8 e ]4 h. S' H8 x3 m0 g9 _) q0 J1 J
" ~) H' a+ [+ c/ A2 w |, I1 S好象有點明白了,! Z; p! y+ U3 Y K; C7 ]
風機變頻器是用來調節穩定風機流道的系統壓力(風管入口壓力),風門用來調節負載壓力(風管出口壓力),控制對象不同。在風管流道中還會有風管的管網阻力.
3 U+ I% I) X+ _1 g; g
! C0 Q0 C/ S& H2 g. c針對風門慢,變頻器快,類似電源穩壓器。如果同時調節一個被控參數,可能會有耦合干擾,只要一個就可以。
6 ~, o, K- I' J5 L; v: Z1 g8 `該怎么理解? |