Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
首先感謝以上各位網友的指導,我們在同一工地這樣同型號,同廠家的攪拌站有三套,另外兩套安然無恙,把懷疑損壞的器件與無故障的機組互換,也證實是壞了,當然,壞到什么程度我們就不得而知了.也許就是電源模塊壞了.- h" T x8 a0 }( q
感謝深南大道網友的提醒,我們該工地的攪拌站確實沒有安裝避雷設施,這是我們的安全意識不強的惡果啊,我們以前總以為雷電會從水泥倉傍路掉,水泥倉比操作室高出最少15M,本身有良好的接地措施,以為避雷裝置只是擺設,教訓啊.看來亡羊補牢也得補啊。
& |4 t) t: l6 X7 o6 f. z 謝謝地瓜網友,這樣的設備我們沒有專職的維護人員,公司上下就沒有這方面的人才呀.自動控制這一塊我們是委托給生產廠家的售后服務來做的.往往服務不是很及時,為此,我們經常挨甲方的罵.很被動.4 @ J' G6 P' ]* G( b% ~) W
感謝我在飛網友非常專業的指導,我們公司電方面的高級工程師也有,高級技師也有,他們也是常年全國各地飛來飛去,但往往只能做些相對表面的工作,換個傳感器,換個交流接觸器什么的,聘用專家的事我們不是沒想過,但總有許多顧慮,一、公司本身工資水平不高,如果高薪聘請專業人員,這些人平時沒有什么事情可做,給人整天游手好閑的感覺,對其他員工可能會有消極的影響,二、我們的設備來自不同的廠家,這些設備的共通性到底有多大?我們心里也確實沒底,如果每個工地放一個,一年下來的費用可能比換控制模塊花的錢還要多。好處是我們的壓力會小了很多,混凝土澆筑往往要求一次完成,中途出問題停工造成的損失是很驚人的,承擔著這樣的風險,我們經常是睡不好覺的,苦啊!! |
|