100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-7-31 23:07:20 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100KW廠房 現選總進線斷路器 需要多少A的比較合適?

請教,謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-8-1 09:44:14 | 只看該作者

Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?

選400A的斷路器或漏電保護器即可。
3#
發表于 2007-8-3 21:36:55 | 只看該作者

Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?

要看負載性質,也就是廠房主要有些什么設備,工作狀態怎樣才能確定。
4#
 樓主| 發表于 2007-8-4 17:50:06 | 只看該作者

Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?

謝謝樓上的各位,計算后線電流要265A左右,由于我們廠房的加工機器不是很多,主要是調試時要啟動11KW左右的電動機,所以現在打算總線路上用250A的斷路器
5#
發表于 2007-8-4 20:53:24 | 只看該作者

Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?

250A的斷路器夠了,11KW左右的電動機的啟動對100KW的供電來說不會有影響的,就是有多臺這樣的電動機,只要不同時啟動,也是沒有問題的.
6#
發表于 2007-8-6 10:37:14 | 只看該作者

Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?

同意樓上的!  現在我們這里200KW   才用250A
% n  \, ]8 ?6 L/ q, m) ^% p+ N
7#
發表于 2007-8-9 12:59:10 | 只看該作者

Re: 100KW廠房,現選總進線斷路器,需要多少A的比較合適?

現在國家比較提倡節約用電,如果你要用到400A那當然是安全的,但是收費方面則是相差很大的了。- f3 b2 ]( x( c: `
% g) r8 d0 D7 u/ M/ d" r9 S
設備主要告星三角等降等方式啟動,而且設備也不會在同一時間開啟,所以250A是一個合理的值。
8#
發表于 2007-9-30 15:18:02 | 只看該作者
<現在國家比較提倡節約用電,如果你要用到400A那當然是安全的,但是收費方面則是相差很大的了。>9 s  u- z3 V* k) h  m' z
請教400A和250A除了購買時有價格差,用電時也有區別嗎?用400A的空氣開關、斷路器會增加功率嗎?
9#
發表于 2009-5-11 15:11:42 | 只看該作者
請問:80KW的電流量用200A的短路器夠嗎?
10#
發表于 2009-6-23 12:16:22 | 只看該作者
400A比較安全,如果只有一臺11KW的電機的話,30A都夠了,