新的空氣開關帶漏電保護器按測試扭沒反應!為什么?

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-8-19 19:46:13 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式

8 [" J4 u: f$ Y5 r! {5 j
- N* M+ `: T* h照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,直接了380伏的三根火線,沒接零線,按動紅圈內的試動按鈕,開關沒反應,不跳閘。
  Y( t5 D! t2 B3 M4 T$ N! c: Q4 a
  W1 T$ H# R3 r" e請教這情況正常嗎?是一定要接上零線才能起保護作用的嗎?怕怕!求賜教。" d7 [. s! p9 B
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-8-19 20:37:35 | 只看該作者
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯 " z2 q! F7 ~7 H# G
6 j4 i) h; W; I$ u5 j, i
你沒接零線,和圖不符合,咋能動作,右邊是原理圖,三相電通過感應裝置,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護。7 [. o! I+ G3 B' N

點評

普通的跳閘是過載保護!漏電保護是關乎人身安全!不一樣滴!  發表于 2017-8-20 13:19
普通空氣開關不接地線短路也會跳閘的吧?這個不接地線只是漏電保護無效了對嗎?  發表于 2017-8-19 21:55
電不可亂來,害人害己!  發表于 2017-8-19 21:07
你說呢?你按T按鈕都沒有動作哪里 起作用了!  發表于 2017-8-19 20:56
那請教就這樣不接地線的話,短路或漏電還有保護作用嗎?  發表于 2017-8-19 20:46
3#
發表于 2017-8-20 09:10:37 | 只看該作者
沒有零線,檢測不了漏電流,所以跳不了。
4#
發表于 2017-8-20 13:12:44 | 只看該作者
確實不接零線,那叫漏電保護器嗎,看看漏電保護器的原理
5#
發表于 2017-8-20 18:22:04 | 只看該作者
關注
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2017-8-21 09:27:46 | 只看該作者
沒接零線,發生觸電事故或者模擬泄露時,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,檢測機構無法檢測出泄露信號,不能動作。
9 A8 O# R8 B' z  a    相反,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的。
7#
發表于 2017-8-21 11:06:22 | 只看該作者
這貼可以掃盲,建議管理者較長時間置頂討論
8#
發表于 2017-8-21 20:58:56 | 只看該作者
漏寶要接零線才能起作用把
9#
發表于 2017-8-24 11:51:02 | 只看該作者
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,只有三對觸點,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。