ETHERCAT,通訊抗干擾差。

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-7-19 11:18:25 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       各位論壇的朋友 鄙人遇到一難題。激光切割機用倍福的系統 ETHERCAT總線方式 伺服電機一通電 就造成電容傳感器不準確有噪聲干擾。6 L, ^1 r* T6 @& [; O8 q0 @' _
       目前做的事 機床接地,外加拉開電機和通訊線距離都試過,加裝屏蔽磁環。沒有改善。各位壇友可有更好方法  非常感謝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-7-19 14:50:17 | 只看該作者
有條件的換一個牌號的傳感器和伺服
3#
發表于 2017-7-19 14:50:40 | 只看該作者
避免變頻器的動力線與信號線平行布線和集束布線,應分散布線。檢測器的連接線、控制用信號線要使用雙絞屏蔽線。變頻器、電機的接地線應接到同一點上。在大量產生噪聲的機器上裝設浪涌抑制器,加數據線濾波器到信號線上。將檢測器的連接線、控制用信號線的屏蔽層用電纜金屬夾鉗接地。~以上僅供參考了
4#
 樓主| 發表于 2017-7-20 10:30:06 | 只看該作者
謝謝大家,每次遇見干擾的問題都很難排查。
5#
 樓主| 發表于 2017-8-2 10:14:56 | 只看該作者
以解決 由于用戶接地線電阻大 造成接地不良。
6#
發表于 2017-8-2 10:40:59 | 只看該作者
如果是差分通訊抗干擾能力還是很強的。